6.6 顶管法隧道设计
6.6.1 顶管法隧道顶进工艺的选择,应根据穿越层位岩土性质、顶进管管径和材质、地下水位、周边地上与地下建筑物、构筑物和各种设施因素,经技术经济比较后确定,并应符合下列规定:
1 在黏性土层中需要控制地面隆陷时,可采用土压平衡顶管法。
2 在粉砂土层中需要控制地面隆陷时,可采用加泥式土压平衡法或泥水平衡顶管法。
3 在卵砾石、节理裂隙及地下水发育的破碎岩石中顶进时,应采用泥水平衡顶管法。泥水平衡式顶管机在岩石中或在含有卵石、碎石的地层中顶进时,应配置能够更换刀具的密封舱,并具有大块岩石二次破碎功能。
4 采用气压平衡法顶进时,穿越岩土渗透性系数不应大于10-4m/s。
5 在全断面岩层顶管中,应采用封闭式岩盘顶管机。
6.6.2 隧道纵断面布置应符合下列要求:
1 隧道的坡度根据顶管机的性能确定,且不应小于0.3%,宜从低端始发。
2 隧道曲线顶进曲率半径不应小于1000倍油气管道外径,且不应小于300m。
3 防洪堤脚下隧道埋深不宜小于3倍隧道外径,并应避开堤防基础及其他构筑物及其影响,按要求对大堤进行沉降观测并控制沉降量。
4 隧道进、出洞应避开强透水层,当不能避开时,应作地层改良。
5 隧道穿越地层宜避开软、硬频繁变化的地层交界层位。
6 隧道不宜长距离在卵、砾石地层穿越,应避开岩溶发育地层。
6.6.3 顶管隧道设计计算应按下列要求进行:
1 应按本规范表6.2.1要求的作用组合计算,验算顶力作用,并作为后背和顶进设施设计的依据。设计时应满足顶进过程中承受上部可变作用时的安全要求。
2 顶进工作管的允许顶力、结构的强度、顶进管道的稳定性计算应按本规范附录E规定。
6.6.4 掘进工作管的总顶力可按下式估算:
	
	      式中:
	          D1——顶进工作管外径(m);
fk——触变泥浆减阻管壁与岩土的平均摩阻力(kN/m2),可按表6.6.4-1选用;
L——顶管设计长度(m);
NF——顶管机的迎面阻力,可按表6.6.4-2选用。
表6.6.4-1 触变泥浆减阻管壁与土的平均摩阻力(kN/m2)
	
表6.6.4-2 顶管机的迎面阻力计算公式
	
注:1 Dg-顶管机外径(m);
2 R-挤压阻力(kN/m2),土层可取 R=300~500;岩石可取 R=1000~1500。
6.6.5 顶进长度大于100m的顶管法隧道,宜加设中继站。中继站的设置应符合下列要求:
1 应根据估算总顶力、管材允许顶力、工作井允许顶力和主顶千斤顶的顶力四者比较确定,应取最小值作为控制顶力。
2 当顶进钢筋混凝土管时,第一道中继站离顶管机机头的距离不宜大于30m。
3 中继站顶力裕量,宜大于分段总顶力的50%。
6.6.6 水域穿越顶进钢筋混凝土管结构抗渗等级、接口形式及质量要求应符合现行行业标准《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T 640中Ⅲ级管的有关要求。
6.6.1 油气管道顶管机选型根据工程条件确定,多采用土压平衡式或泥水平衡式顶管机,可按表4经技术比较后确定。
表4 顶管机选型参考表
	
注:★★-首选机型;★-可选机型;空格-不宜选用。
6.6.2 本条对顶管隧道的纵断面布置提出了具体要求。
1 限于目前的顶管设备与施工技术水平,顶管多以水平为主,同时考虑排水要求,对坡度作了规定。
2 顶管隧道曲线顶进多指平面内的,其曲率半径应符合管道安装的要求。
6.6.4 顶管最大顶力计算公式较多,本规范中结合实际使用情况,引用了现行行业标准《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246-2008的计算公式。
6.6.5 为克服大段顶进过程中摩擦力的影响,应设置中继站,同时中继站间距不宜过大,以免隧道行程难以控制,造成隧道呈“蛇行”状,影响管道在隧道内布置安装。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.5 盾构法隧道设计
 - 下一节:6.7 竖井工程
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 基础资料
 - 3.2 管道材料与计算
 - 3.3 水域穿越
 - 3.4 山岭、冲沟穿越
 - 4 挖沟法穿越设计
 - 4.1 埋设要求
 - 4.2 水下管段稳定
 - 4.3 作用与组合
 - 4.4 管段计算
 - 4.5 防护工程设计
 - 5 水平定向钻法穿越设计
 - 5.1 敷设要求
 - 5.2 管段计算
 - 6 隧道法穿越设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 作用
 - 6.3 作用组合与作用计算
 - 6.4 钻爆法隧道衬砌设计
 - 6.5 盾构法隧道设计
 - 6.6 顶管法隧道设计
 - 6.7 竖井工程
 - 6.8 斜巷工程
 - 6.9 工程材料
 - 6.10 防水与排水
 - 6.11 隧道附属设施
 - 6.12 隧道内管道安装
 - 7 公路、铁路穿越设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 无套管穿越设计
 - 7.3 有套管穿越设计
 - 8 焊接、试压及防腐
 - 8.1 焊接、检验
 - 8.2 清管、测径及试压
 - 8.3 防腐
 - 附录A 偏压隧道衬砌作用计算方法
 - 附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法
 - 附录C 盾构隧道、顶管隧道作用计算
 - 附录D 盾构管片内力计算
 - D.1 隧道截面内力计算的基本原则
 - D.2 隧道截面内力惯用法与修正惯用法计算
 - 附录E 顶管法隧道结构计算
 - E.1 管道允许顶力计算
 - E.2 套管强度验算
 - E.3 套管稳定性验算
 - 附录F 无套管穿越公路土压力产生的管道应力计算
 - 附录G 无套管穿越公路车辆荷载产生的管道循环应力计算
 - G.1 车辆荷载产生的管道环向循环应力计算
 - G.2 车辆产生的管道轴向循环应力计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475