2.2 结构体系
2.2.1 矿井、选煤厂工程结构体系,应符合下列规定:
1 具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
2 避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力。
3 具备必要的抗震承载力、良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
4 对薄弱部位应采取提高抗震能力措施。
2.2.2 矿井、选煤厂工程结构体系,宜符合下列规定:
1 有多道抗震防线。
2 有合理的刚度和承载力分布;避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中。
3 不宜采用自重大的悬臂结构。
4 结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。
2.2.3 矿井、选煤厂工程在地震作用时,结构的抗震支撑系统应能保证结构的整体性和稳定性,并应能可靠传递水平地震作用。
2.2.1、2.2.2 按抗震概念设计的基本要求选择的结构体系,可大大降低工程的破坏。设计中抗震结构体系应通过综合分析,采用经济合理的类型。结构的选型受材料和施工条件的制约,这是一个综合的技术经济问题。