目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
	2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:C.3 岩土热响应试验方法
 - 下一节:自2022年4月1日起废止的条文
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程勘察
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地埋管换热系统勘察
 - 3.3 地下水换热系统勘察
 - 3.4 地表水换热系统勘察
 - 4 地埋管换热系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地埋管管材与传热介质
 - 4.3 地埋管换热系统设计
 - 4.4 地埋管换热系统施工
 - 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
 - 5 地下水换热系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地下水换热系统设计
 - 5.3 地下水换热系统施工
 - 5.4 地下水换热系统检验与验收
 - 6 地表水换热系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地表水换热系统设计
 - 6.3 地表水换热系统施工
 - 6.4 地表水换热系统检验与验收
 - 7 建筑物内系统
 - 7.1 建筑物内系统设计
 - 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
 - 8 整体运转、调试与验收
 - 附录A 地埋管外径及壁厚
 - 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
 - 附录C 岩土热响应试验(新增)
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试仪表
 - C.3 岩土热响应试验方法
 - 本规范用词说明
 - 自2022年4月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475