目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
地源热泵系统工程技术规范
Technical code for ground-source heat pump system
GB50366-2005
(2009年版)
主编部门:中华人民共和国建设部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:2006年1月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第234号
关于发布国家标准《地源热泵系统工程技术规范》局部修订的公告
现批准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005局部修订的条文,自2009年6月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。
局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2009年3月10日
修订说明
本次局部修订系根据原建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2008]102号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005进行修订而成。
《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005自实施以来,对地源热泵空调技术在我国健康快速的发展和应用起到了很好的指导和规范作用。然而,随着地埋管地源热泵系统研究和应用的不断深入,如何正确获得岩土热物性参数,并用来指导地源热泵系统的设计,《规范》中并没有明确的条文。因此,在实际的地埋管地源热泵系统的设计和应用中,存在有一定的盲目性和随意性:①简单地按照每延米换热量来指导地埋管地源热泵系统的设计和应用,给地埋管地源热泵系统的长期稳定运行埋下了很多隐患。②没有统一的规范对岩土热响应试验的方法和手段进行指导和约束,造成岩土热物性参数测试结果不一致,致使地埋管地源热泵系统在应用过程中存在一些争议。
为了使《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005更加完善合理,统一规范岩土热响应试验方法,正确指导地埋管地源热泵系统的设计和应用,本次修订增加补充了岩土热响应试验方法及相关内容,并在此基础上,对相关条文进行了修订。其内容统计如下:
1.在第2章中,增加第2.0.25条、第2.0.26条、第2.0.27条、第2.0.28条及其条文说明。
2.在第3章中,增加第3.2.2A条和第3.2.2B条及其条文说明。
3.在第4章中,增加第4.3.5A条及其条文说明,对第4.3.13条进行了修订,对第4.3.14条中的公式(4)进行修改。
4.增加附录C:岩土热响应试验。
本规范中下划线为修改的内容;用黑体字表示的条文为强制性条文,必须严格执行。
本次局部修订的主编单位:中国建筑科学研究院
本次局部修订的参编单位:山东建筑大学、际高建业有限公司、北京计科地源热泵科技有限公司、北京恒有源科技发展有限公司、清华同方人工环境有限公司、北京市地质勘察技术院、中国地质调查局浅层地热能研究与推广中心、山东富尔达空调设备有限公司、湖北风神净化空调设备工程有限公司、河北工程大学、克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司、武汉金牛经济发展有限公司、广州从化中宇冷气科技发展有限公司、湖南凌天科技有限公司、北京依科瑞德地源科技有限责任公司、济南泰勒斯工程有限公司、山东亚特尔集团股份有限公司
本次局部修订的主要起草人:徐伟、邹瑜、刁乃仁、丛旭日、李元普、孙骥、于卫平、冉伟彦、冯晓梅、高翀、郁松涛、王侃宏、王付立、朱剑锋、魏艳萍、覃志成、林宣军、朱清宇、沈亮、吕晓辰、李文伟、苏存堂、顾业锋、郑良村、袁东立、冯婷婷
本次局部修订的主要审查人员:许文发、王秉忱、马最良、徐宏庆、王贵玲、胡松涛、李著萱、郝军、王勇
中华人民共和国建设部公告
第386号
建设部关于发布国家标准《地源热泵系统工程技术规范》的公告
现批准《地源热泵系统工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50366-2005,自2006年1月1日起实施。其中,第3.1.1、5.1.1条为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2005年11月30日
前言
根据建设部建标[2003]104号文件和建标标便(2005)28号文件的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同编制了本规范。
在规范编制过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,认真总结了当前地源热泵系统应用的实践经验,吸收了发达国家相关标准和先进技术经验,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改与完善,制定了本规范。
本规范共分8章和2个附录。主要内容是:总则,术语,工程勘察,地埋管换热系统,地下水换热系统,地表水换热系统,建筑物内系统及整体运转、调试与验收。
本规范中用黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中国建筑科学研究院(地址:北京市北三环东路30号;邮政编码100013),以供今后修订时参考。
本规范主编单位:中国建筑科学研究院
本规范参编单位:山东建筑工程学院、际高集团有限公司、北京计科地源热泵科技有限公司、北京恒有源科技发展有限公司、清华同方人工环境有限公司、北京市地质勘察技术院、山东富尔达空调设备有限公司、湖北风神净化空调设备工程有限公司、河北工程学院、克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司、武汉金牛经济发展有限公司、广州从化中宇冷气科技发展有限公司、湖南凌天科技有限公司
	    本规范主要起草人:徐伟  邹瑜  刁乃仁  丛旭日 李元普  孙骥  于卫平  冉伟彦 冯晓梅  高翀  郁松涛  王侃宏 王付立  朱剑锋  魏艳萍  覃志成 林宣军
	 
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程勘察
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地埋管换热系统勘察
 - 3.3 地下水换热系统勘察
 - 3.4 地表水换热系统勘察
 - 4 地埋管换热系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地埋管管材与传热介质
 - 4.3 地埋管换热系统设计
 - 4.4 地埋管换热系统施工
 - 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
 - 5 地下水换热系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地下水换热系统设计
 - 5.3 地下水换热系统施工
 - 5.4 地下水换热系统检验与验收
 - 6 地表水换热系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地表水换热系统设计
 - 6.3 地表水换热系统施工
 - 6.4 地表水换热系统检验与验收
 - 7 建筑物内系统
 - 7.1 建筑物内系统设计
 - 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
 - 8 整体运转、调试与验收
 - 附录A 地埋管外径及壁厚
 - 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
 - 附录C 岩土热响应试验(新增)
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试仪表
 - C.3 岩土热响应试验方法
 - 本规范用词说明
 - 自2022年4月1日起废止的条文
 
- 