目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工程勘察
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 地埋管换热系统勘察
 - 3.3 地下水换热系统勘察
 - 3.4 地表水换热系统勘察
 - 4 地埋管换热系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 地埋管管材与传热介质
 - 4.3 地埋管换热系统设计
 - 4.4 地埋管换热系统施工
 - 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
 - 5 地下水换热系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地下水换热系统设计
 - 5.3 地下水换热系统施工
 - 5.4 地下水换热系统检验与验收
 - 6 地表水换热系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地表水换热系统设计
 - 6.3 地表水换热系统施工
 - 6.4 地表水换热系统检验与验收
 - 7 建筑物内系统
 - 7.1 建筑物内系统设计
 - 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
 - 8 整体运转、调试与验收
 - 附录A 地埋管外径及壁厚
 - 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
 - 附录C 岩土热响应试验(新增)
 - C.1 一般规定
 - C.2 测试仪表
 - C.3 岩土热响应试验方法
 - 本规范用词说明
 - 自2022年4月1日起废止的条文
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475