9.2 系统设计、处理流程及方法
9.2.1 除尘系统应主要包括污染源收集装置、除尘管道、除尘器或净化装置、风机、排气筒、卸灰和输灰装置。
9.2.2 除尘系统形式应根据污染源性质、数量、分布及产生时段确定。
9.2.3 除尘系统的划分应符合下列规定:
1 同时产生污染物、同一生产工段的尘源,宜划分为同一个除尘系统或一个管网支路;
2 粉尘性质相同并需要回收利用的尘源可划分为同一个除尘系统;
3 各尘源粉尘性质不同,但为非不相容物质,且位置相对集中、粉尘无回收价值,可划分在同一个除尘系统。
9.2.4 除尘系统宜采用吸入式废气处理系统。
9.2.5 当除尘系统为下列情况之一时,不应采用压入式除尘流程:
1 粉尘有毒性;
2 粉尘浓度不小于3g/m³;
3 颗粒物粒径不小于10μm;
4 颗粒物磨琢性强;
5 粉尘黏性大;
6 除尘设备50m范围内有民用建筑或办公场所。
9.2.6 当进入袋式除尘器的废气为下列情况之一时,除尘器前应设置预处理装置:
1 废气中含炽热颗粒物或火星;
2 废气温度高于滤料连续使用的最高耐温限值;
3 废气含尘浓度超过滤料的处理上限;
4 粉尘需要分级回收。
9.2.7 袋式除尘器的过滤风速应小于1.8m/min,滤筒式除尘器的过滤风速应小于1.2m/min。
9.2.8 排风罩的设置应符合下列规定:
1 排风罩应符合现行国家标准《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758的规定;
2 在排风罩可能进入杂物的场合,罩口应设置格栅;
3 排风罩不宜靠近敞开的孔洞;
4 排风罩设计时含尘气流不应通过人的呼吸区;
5 排风罩收缩角不宜大于60°,当不能满足要求时宜设置多个排风出口;
6 应根据作业方式、焊接工件尺寸及工艺、工人操作地点和操作方式,选择适用的排风罩。
9.2.9 排风罩对粉尘、烟气捕集率不宜低于以下规定:
1 密闭罩100%;
2 半密闭罩95%;
3 吹吸罩90%;
4 含有毒有害、燃烧爆炸性污染源控制装置100%。
9.2.10 焊接烟气排风系统设计应符合下列规定:
1 当吸风距离不大于200mm时,排风罩罩口风速应为0.5m/s~1.0m/s;
2 焊接烟气排风系统应同时安装净化过滤设备或整体通风净化系统;
3 当焊接烟尘中含有有毒有害物质时,除尘系统应设置净化设备,且排风罩宜靠近焊接作业点;对非固定式焊接作业点,宜设置可移动式排风罩。
9.2.11 除尘器卸灰和输灰应符合下列规定:
1 除尘器卸、输灰宜采用机械输送或气力输送;
2 卸、输灰过程不应产生二次扬尘;
3 输灰装置的输灰量应大于卸灰阀的卸灰量。
9.2.12 排气筒底部应设置积灰坑,并应设置检修门且严格密封。
9.2.2 除尘系统通常有集中式、分散式、就地式等。尘源众多,且要求除尘系统集中维护管理的场合建议采用集中式除尘系统;对于孤立偏远的尘源,建议采用就地式除尘系统。
本条是根据国家的安全生产要求和历年的工程实践经验提出的,实际工程中可根据工程具体情况做出合理的系统划分。集中式除尘系统便于管理,经技术经济比较,若工程造价和运行能耗比分散式少时,优先使用集中除尘方式。
9.2.4 常见除尘工艺流程见图8。
采用吸入式系统可以减少风机的磨损,提高除尘系统的运转力。采用压入式系统,含尘气体未经除尘器净化先流过风机,风机的叶轮和机壳极易遭粉尘磨损,同时压入式系统易于粉尘泄漏,污染环境。因此压入式除尘系统只适用于含尘浓度小于3g/m3,粉尘磨损性弱、力度小的情况。
9.2.5 采取压入式除尘系统,需要考虑系统密封不好的粉尘泄漏问题,因此对粉尘的物化特性和安全距离有特别要求,目的在于防止发生意外情况时对周边环境造成不良影响。
	
9.2.6 本条规定了除尘器前设置预处理装置的条件。
1 废气中若含炽热颗粒物或火星,可以设火星捕集器。
9.2.8 本条规定了排风罩的设置要求。
1 对产生烟(粉)尘的生产设备和部位,要优先考虑采用密闭罩或排气柜,并保持一定的负压。当不能或不便采用密闭罩时,一般根据生产操作要求选择半密闭罩或外部排风罩,并尽可能包围或靠近污染源;必要时,采取增设软帘围挡,以防止粉尘外溢。逸散型热烟气的捕集应优先采用顶部排风罩;污染范围较大,生产操作频繁的场合一般采用吹吸式排风罩;无法设置固定排风罩,生产间断操作的场合,一般采用活动(移动)的排风罩。排风罩包括固定式集气排风罩(吸尘罩)、移动式排风罩、手持式排风罩等。
2 一般情况下吸气罩罩口不设格栅,但是有些情况下纸屑、塑料袋等杂质可能进入系统时,要在罩口设置格栅,避免除尘器卸灰堵塞。
3 本款的规定是为了避免吸入物料。
5 屋顶罩等大型排风罩采用多个排风口可以及时地排出烟气,减少烟气外逸,可减少无益空气吸入,从而减少排风量。
6 排风罩包括下吸式排风罩、侧吸式排风罩、上吸式排风罩或回转式活动排风罩。固定的排风点,一般根据实际情况安装上吸式、侧吸式或下吸式排风罩。
9.2.10 本条规定了焊接烟气排风系统设计要求。
3 作业时罩口可随焊接点一起移动,以提高烟尘的捕集效果。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺及工艺设备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 污染物控制
 - 4.3 应急设施
 - 5 碱性废气系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 处理流程和方法
 - 5.3 处理设备
 - 5.4 风管及附件
 - 6 酸性废气系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 氮氧化物、高浓度酸及电镀废气
 - 7 挥发性有机物废气系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 废气收集、排风管道系统
 - 7.3 处理系统
 - 7.4 处理设备
 - 7.5 自动控制及安全措施
 - 8 特种废气系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 烷类尾气处理系统
 - 8.3 全氟化合物(PFC)尾气处理系统
 - 8.4 其他特种尾气处理系统
 - 8.5 中央废气处理系统
 - 9 除尘系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 系统设计、处理流程及方法
 - 9.3 处理设备
 - 9.4 风管及附件
 - 10 电子玻璃窑炉废气系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统设计、处理流程及方法
 - 10.3 处理设备
 - 10.4 风管及附件
 - 11 事故通风
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计及有害气体净化
 - 12 电气设计
 - 12.1 供配电与照明
 - 12.2 防雷与接地
 - 附录A 电子工业常用高毒物品的立即危害生命和健康浓度(IDLH)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475