目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 碱性废气系统应设置专用系统,其他排气不应排入碱性废气系统。
5.1.2 填料洗涤式碱性废气处理系统应由排风管道、处理设备、排风机、排气筒、吸收液储存及输送系统、加药装置和控制系统组成。
5.1.3 碱性废气系统处理设备宜设置备用,排风机应设置备用。
5.1.4 电子工业洁净厂房的碱性废气系统处理设备和排风机应按一级负荷供电,使用一级负荷供电的碱性系统处理设备和排风机风量应大于系统排风量的50%。
5.1.5 设有回风下夹层的洁净室,排风管道宜布置在下夹层内。
5.1.1 碱性废气包括氢氧化钾、氢氧化钠、氨气、胺等碱性物质排气,如与酸性废气在风管内混合将会产生结晶堵塞风管。同时,由于酸、碱、挥发性有机物(VOCs)废气处理方式各不相同,没有一种设备能够同时有效处理所有污染物。碱性废气系统采用专用系统,能够有效避免输送管道内结晶物形成,专用系统针对性处理碱性废气处理效率高,能够降低污染物排放量。
5.1.2 填料洗涤式碱性废气处理系统要求连续、稳定工作,对排风量波动、污染物组成、浓度的变化能迅速调节,为确保污染物达标排放,对系统的基本组成做了规定。
5.1.3 集成电路工厂、平板显示器工厂等大型电子工厂的工艺生产是连续性的,对排风要求是连续和稳定的,碱性废气系统需要定期检修和维护,以及保障某台处理设备和排风机发生故障时,系统仍能够满足工艺设备排风需求,碱性废气系统处理设备和排风机要设置备用。对于非连续性生产的小型电子工厂,工艺生产是非连续性的,或者碱性排风系统发生故障时,工艺生产短期停止运行造成损失不大的情形,一般不设置备用处理设备,排风机初期投资小,也需要定期检修。因此,要根据工艺生产实际需求,确定是否设置备用处理设备。
5.1.4 电子工业洁净厂房密闭性强,当排风系统停止运行时无法依靠自然通风稀释污染物,将会造成工艺设备和排风管道内污染物外溢至洁净室内,危害室内人员安全。碱性废气系统处理设备和排风机按一级负荷供电的目的是提高电源可靠性,保障碱性排风系统正常运行,保证室内人员安全和保护环境。
5.1.5 由于管道施工原因,碱排风管道内的碱液容易发生泄漏,腐蚀洁净室吊顶及FFU,严重的会影响洁净室内工艺生产。因此,建议排风管道布置在下夹层内。
说明 返回
顶部
- 上一节:5 碱性废气系统
 - 下一节:5.2 处理流程和方法
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺及工艺设备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 污染物控制
 - 4.3 应急设施
 - 5 碱性废气系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 处理流程和方法
 - 5.3 处理设备
 - 5.4 风管及附件
 - 6 酸性废气系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 氮氧化物、高浓度酸及电镀废气
 - 7 挥发性有机物废气系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 废气收集、排风管道系统
 - 7.3 处理系统
 - 7.4 处理设备
 - 7.5 自动控制及安全措施
 - 8 特种废气系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 烷类尾气处理系统
 - 8.3 全氟化合物(PFC)尾气处理系统
 - 8.4 其他特种尾气处理系统
 - 8.5 中央废气处理系统
 - 9 除尘系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 系统设计、处理流程及方法
 - 9.3 处理设备
 - 9.4 风管及附件
 - 10 电子玻璃窑炉废气系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统设计、处理流程及方法
 - 10.3 处理设备
 - 10.4 风管及附件
 - 11 事故通风
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计及有害气体净化
 - 12 电气设计
 - 12.1 供配电与照明
 - 12.2 防雷与接地
 - 附录A 电子工业常用高毒物品的立即危害生命和健康浓度(IDLH)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475