7.3 处理系统
7.3.1 挥发性有机物废气的末端处理方式应符合下列规定:
1 浓度在50mg/m³(甲烷计)以下时,可采用活性炭吸附法;
2 浓度不高于1000mg/m³时,宜采用转轮浓缩和热氧化工艺;
3 浓度高于1000mg/m³时,宜采用热氧化工艺。
7.3.2 活性炭吸附系统应符合下列规定:
1 吸附剂与气体的接触时间宜为0.5s~2s;
2 所用活性炭的四氯化碳吸附率质量分数宜大于60;
3 活性炭颗粒直径不宜大于3mm;
4 设备进出口应设置压差报警装置;
5 应设置消防措施;
6 当采用固定床方式时,活性炭吸附剂连续工作时间不应少于3个月。
7.3.3 转轮浓缩系统应符合下列规定:
1 系统应由转轮吸附浓缩设备和自动控制系统等组成;
2 转轮冷却可采用工艺排风;
3 脱附风温度宜为180℃~220℃,不应高于300℃;
4 浓缩后的挥发性有机物废气风管内宜设置温度和浓度监测装置;
5 应配置自动灭火装置。
7.3.4 热氧化及热回收系统应符合下列规定:
1 热氧化净化效率不应低于99%;
2 热氧化后烟气中的氮氧化物浓度不宜大于10mg/m³;
3 热回收系统的综合效率不应小于80%。
7.3.5 蓄热氧化系统应符合下列规定:
1 系统应由蓄热氧化设备和自动控制系统等组成;
2 宜采用三塔式或旋转式的工艺布置方式;
3 蓄热效率不应小于90%;
4 压力损失不宜大于3500Pa;
5 热氧化净化效率不应低于98%;
6 热氧化后烟气中的氮氧化物浓度不宜大于10mg/m³。
7.3.6 催化氧化系统应符合下列规定:
1 系统应由催化氧化设备和自动控制系统等组成;
2 热氧化净化效率不应低于99%;
3 所选用催化剂的空间速度不宜小于15000h-1;
4 待处理气体中不应含能引起催化剂中毒的物质;
5 应配设催化床预热功能。
7.3.7 蓄热催化氧化系统应符合下列规定:
1 系统应由蓄热催化氧化设备和自动控制系统等组成;
2 蓄热催化氧化宜采用三塔式或旋转式的工艺布置方式;
3 热氧化净化效率不应低于98%;
4 其他应符合本标准第7.3.6条中第3款~第5款规定。
7.3.8 含高沸点挥发性有机物废气宜采用冷凝过滤处理的方式处理,处理系统应符合下列规定:
1 系统应主要由冷凝过滤设备和自动控制系统组成;
2 冷却器内的冷水供水温度不宜大于8℃;
3 冷却器出风温度不应大于12℃;
4 冷却器后应设置除雾器;
5 液体应排放至指定的安全容器内;
6 末端过滤段应针对小于10μm雾滴进行处理。
7.3.1 一般半导体及光电产业的挥发性有机物废气排放浓度为100mg/m³~1000mg/m³(甲烷计),属低度至中度浓度范围,但排风量通常很大。浓度在50mg/m³(甲烷计)以下挥发性有机物废气,已基本能满足目前大气排放标准的要求,从技术经济的角度,除非是嗅阈值极低的物质,否则一般不采用热氧化的方式,因此建议采用活性炭吸附进行一定程度的减排。浓度不高于1000mg/m³,因浓度较低,采用直接氧化或蓄热氧化需大量添加辅助燃料,运行成本高,因此一般采用转轮浓缩5倍~15倍,一方面提高气体浓度,另一方面减少需氧化处理的风量。热氧化工艺包括热氧化及热回收系统、蓄热氧化系统。浓度大于1000mg/m³的气体,采用蓄热氧化的方式进行直接处理,一方面因为蓄热氧化的热回收效率已达95%,另一方面可简化流程,较大程度的节约系统的投资费用。热氧化工艺包括蓄热氧化系统、催化氧化系统、蓄热催化氧化系统。旋转蓄热氧化是蓄热氧化装置中热回收效率和焚烧效率均较好的装置,蓄热催化氧化工艺则通过催化剂在较低的温度下进行热氧化作用,同时也具有很高的蓄热换热效率,氮氧化物的生成量相对较少,但需要使用催化剂。
7.3.2 对于低浓度挥发性有机物废气的一次性活性炭吸附抛弃工艺,从经济性角度出发一般采用投资最少的固定床工艺,且通过接触时间规定确保一定的吸附床层厚度。通过规定炭的吸附率质量分数可确保炭具有一定的吸附能力。颗粒直径较大的活性炭往往传质阻力大且传质区长度相对较大,不利于活性炭的充分利用,因此建议采用3mm以下的粒径。从工艺控制的角度,当活性炭被颗粒物堵塞或含水量过大时,往往床层压力会变大,因此可以通过安装压差报警装置作为监控活性炭床吸附性能的手段之一。
由于吸附为放热过程,同时活性炭含有的一些金属及金属氧化物杂质具有一定的催化作用,活性炭床在吸附高浓度气体、吸附饱和或外界高温的情况下可能会出现自燃危险,因此活性炭吸附塔附近需配备消防系统或放置灭火器。
为避免频繁更换活性炭吸附剂,其填充量更换周期一般不低于3个月。
7.3.4 “转轮浓缩+热氧化”工艺流程如图1所示。“转轮浓缩+热氧化”系统由转轮吸附浓缩系统、热氧化系统和自动控制系统等组成。工艺排气在进入浓缩转轮前会分流一定比例的废气通入转轮冷却区作冷却之用,其余的废气进入吸附处理区经吸附处理达标后可直接经排气筒排至大气。
采用工艺排气作为转轮冷却用气主要是可以减少吸附处理气体的流量。
冷却转轮并使转轮恢复吸附功能的废气将进入换热器,通过与热氧化炉膛内抽出来一定流量烟气换热升温至180℃~220℃后返回进入转轮的脱附区,将吸附浓缩在转轮上的VOCs脱附出来,形成高倍浓缩的废气气流;浓缩后的废气再通过换热器加热后进入直燃式热氧化器,被高温热裂解为二氧化碳与水的达标废气,与前述经吸附处理区的达标废气合并后,由排气筒排放至大气。
	
由于转轮本身的特性,其再生温度需180℃以上才能较好的完成脱附工作,但脱附温度到300℃以上时可能会造成部分挥发性有机物裂解焦化,污染堵塞吸附剂表面,引起系统性能下降。
目前挥发性有机物排放限值比较严格的行业或地区要求在50mg/m³以下,浓缩后气体在热氧化系统处理入口可达5000mg/m³以上,因此要求净化效率不小于99%。在保证热氧化条件合理的情况下,99%的热氧化效率是完全可以做到的。
由于氮氧化物也是目前我国纳入总量控制的污染物,因此要求在控制挥发性有机物污染的热氧化过程中要防止出现氮氧化物的二次污染。
热回收效率是指实际预热废气所利用热量与最大需求热量的百分比值,计算公式如下:
	
式中:η——热回收效率;
mo——氧化装置排出气体的质量流量(kg/h);
mi——待处理废气的质量流量(kg/h);
Tc——氧化装置燃烧室温度(℃);
To——氧化排气在热回收系统出口处的气体温度(℃);
Ti——挥发性有机物废气在热回收系统进口处的气体温度(℃)。
7.3.5 “转轮浓缩+蓄热氧化”工艺流程如图2所示。“转轮浓缩+蓄热氧化”系统由转轮吸附浓缩系统、蓄热热氧化系统和自动控制系统等组成。
	
两塔式蓄热氧化设备在气流方向切换时存在泄漏的可能性,因此对切换阀门的速度和密封性均要求较高,从确保热氧化效率的角度,推荐采用三塔式或旋转式的工艺布置方式。
从技术经济的角度,规定了蓄热氧化系统的蓄热效率要不小于90%。
蓄热材料因湍流换热的需要,往往阻力较大,造成运行电耗较高,综合换热和气流阻力的因素,要求蓄热材料压力损失要不大于3500Pa。
废气进出热氧化炉由旋转阀切换进行,旋转阀的漏气率不应大于1%。
与其他类型的蓄热氧化设备一样,旋装式蓄热氧化设备要设置过热状态时热气体旁路排放控制系统,以有效控制炉膛过温问题。当炉膛温度超过温度设定点时,开启热气旁路控制风门,让炉体热量不经过蓄热床,直接通过排气筒排放至大气,从而有效降低和控制炉膛温度。该设备能有效扩大氧化设备的进气浓度的允许操作范围,同时在系统发生故障时,亦能有效降低炉温。
7.3.6 催化氧化一般在相对较低的温度条件下完成热氧化过程,催化剂起着重要的作用,规定所选取催化剂的空间速度一般不小于15000h-1是要求选用一些高性能的催化剂。避免含硫、铅、砷等易造成催化剂失活的物质进入系统造成催化性能的下降。为防止发生不完全氧化,在工艺中配备催化床预热系统,在确保催化剂加热到正常工作温度区间后再通入待处理的挥发性有机物废气。
7.3.7 蓄热催化氧化系统(RCO系统)是将蓄热式热交换器与催化氧化炉的优势结合起来的一种工艺。与RTO设备相同,先通过陶瓷蓄热材料将待处理气体预热,然后将VOCs在300℃左右的催化反应中转化成无害或少害的物质。两塔式蓄热催化氧化设备在气流方向切换时存在泄漏的可能性,因此对切换阀门的速度和密封性均要求较高,从确保热氧化效率的角度,推荐采用三塔式或旋转式的工艺布置方式。
7.3.8 体积浓度>1%,沸点>150℃的剥离液挥发性有机物废气一般采用冷凝净化工艺进行预处理。常见的去光阻剥离液、去光阻工艺所涉及的挥发性有机物性能情况分别见表7和表8。
	
	
冷凝净化过程的出口浓度主要取决于出口气体的冷凝温度,因此建议采用5℃~8℃的冷却水,通过合理换热面积的冷凝器确保冷凝系统的最终排气温度不大于12℃,控制排气中的气态VOCs浓度。冷凝器后设置的除雾器主要是用来将气体中的冷凝液滴去除。冷凝液应排放至指定的安全容器内。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 废气收集、排风管道系统
 - 下一节:7.4 处理设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工艺及工艺设备
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 污染物控制
 - 4.3 应急设施
 - 5 碱性废气系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 处理流程和方法
 - 5.3 处理设备
 - 5.4 风管及附件
 - 6 酸性废气系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 氮氧化物、高浓度酸及电镀废气
 - 7 挥发性有机物废气系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 废气收集、排风管道系统
 - 7.3 处理系统
 - 7.4 处理设备
 - 7.5 自动控制及安全措施
 - 8 特种废气系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 烷类尾气处理系统
 - 8.3 全氟化合物(PFC)尾气处理系统
 - 8.4 其他特种尾气处理系统
 - 8.5 中央废气处理系统
 - 9 除尘系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 系统设计、处理流程及方法
 - 9.3 处理设备
 - 9.4 风管及附件
 - 10 电子玻璃窑炉废气系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统设计、处理流程及方法
 - 10.3 处理设备
 - 10.4 风管及附件
 - 11 事故通风
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 系统设计及有害气体净化
 - 12 电气设计
 - 12.1 供配电与照明
 - 12.2 防雷与接地
 - 附录A 电子工业常用高毒物品的立即危害生命和健康浓度(IDLH)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475