11.2 总图与建筑节能
11.2.1 总图设计应明确功能分区、方便生产,并应有利于环境保护、节约能源。
11.2.2 管网布局应合理紧凑、线路短捷。
11.2.3 厂区出入口宜靠近物流中心,减少运输距离。
11.2.4 在满足工艺流程及安全和卫生要求的前提下,宜缩短各生产车间之间的距离。
11.2.5 装饰石材工厂的建筑节能设计应符合现行国家相关的节能标准。各类建筑按节能要求的分类应按表11.2.5划分。
表11.2.5 建筑按节能要求的分类
	
	 
11.2.5 各类建筑的节能设计应符合下列规定:
(1)A类建筑的节能设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。
(2)B类建筑的节能设计应符合国家现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的规定。
(3)C类建筑的节能设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。根据室内外温度确定屋顶和外墙的最小传热阻,可采用外保温。严寒及寒冷地区C类建筑外门窗可按表2选取。
表2 严寒及寒冷地区C、D类建筑外门窗
	
(4)D类建筑的节能设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。根据室内外温度确定外墙的最小传热阻,应采用内保温;在非采暖生产车间的隔墙外表面宜做外保温。严寒及寒冷地区D类建筑外门窗可按表2选取。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.1 一般规定
 - 下一节:11.3 工艺及设备节能
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 设计规模
 - 3.2 设计依据
 - 4 总体规划与厂址选择
 - 5 总图运输
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 总平面布置
 - 5.3 竖向设计
 - 5.4 交通运输
 - 5.5 管线综合布置
 - 5.6 绿化设计
 - 6 荒料堆场
 - 6.1 堆场规模及布置
 - 6.2 露天荒料堆场
 - 6.3 室内荒料堆场
 - 7 生产工艺
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 工艺及设备布置
 - 7.3 生产工艺方案
 - 7.4 生产设备选型
 - 7.5 生产场地设置
 - 8 建筑与结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 生产管理及生活建筑
 - 8.3 构筑物
 - 8.4 建筑构造设计
 - 8.5 主要结构选型
 - 8.6 减振处理
 - 9 生产废水处理
 - 10 公用辅助工程
 - 10.1 给水与排水
 - 10.2 采暖、通风和空气调节
 - 10.3 照明
 - 10.4 压缩空气站
 - 10.5 维修车间
 - 11 节能
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 总图与建筑节能
 - 11.3 工艺及设备节能
 - 11.4 公用设施节能
 - 12 环境保护
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 水污染防治
 - 12.3 噪声及振动防治
 - 12.4 固体废弃物污染防治
 - 12.5 粉尘污染防治
 - 13 职业安全卫生
 - 13.1 防火、防爆
 - 13.2 防电伤
 - 13.3 防机械伤害
 - 13.4 防噪声
 - 13.5 防有害气体
 - 附录A 装饰石材工厂建筑物(或构筑物)生产火灾危险性类别、耐火等级及防火间距
 - 附录B 地下管线与建筑物(或构筑物)之间的最小水平净距
 - 附录C 地下管线之间的最小水平净距
 - 附录D 地下管线之间的最小垂直净距
 - 附录E 生产车间及辅助建筑最低照度标准
 - 附录F 装饰石材工厂各类工作场所噪声限值
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475