5.10 电气强度试验
5.10.1 试验步骤
试验前,将试样的接地保护元件拆除。通过试验装置,以100V/s~500V/s的升压速率,对试样的电源线与外壳间施加50Hz,1250V的试验电压。持续60s±5s,观察并记录试验中所发生的现象。试验后,以100V/s~500V/s的降压速率使电压降至低于额定工作电压值后,方可断电。接通试样电源,按5.2~5.7的规定进行功能试验。
5.10.2 试验设备
满足下述条件的试验装置:
a)试验电压:电压0V~1250V(有效值)连续可调,频率50Hz,短路电流10A(有效值);
b)升、降压速率:100V/s~500V/s;
c)计时:60s±5s。
      
