目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.7 自检功能试验
    手动操作试样进行自检,观察并记录试样检查面板上所有指示灯、显示器、音响器件和通信链路的情况。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.6 本机故障报警功能试验
 - 下一节:5.8 电源性能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 要求
 - 4.1 整机性能要求
 - 4.2 主要部件性能要求
 - 5 试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 火灾报警信息的接收和传输功能试验
 - 5.3 建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验
 - 5.4 手动报警功能试验
 - 5.5 巡检和查岗功能试验
 - 5.6 本机故障报警功能试验
 - 5.7 自检功能试验
 - 5.8 电源性能试验
 - 5.9 绝缘性能试验
 - 5.10 电气强度试验
 - 5.11 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.12 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.13 静电放电抗扰度试验
 - 5.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.15 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.16 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.17 低温(运行)试验
 - 5.18 恒定湿热(运行)试验
 - 5.19 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志
 - 7.1 产品标志
 - 7.2 质量检验标志
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475