目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般要求
5.1.1 A类泡沫灭火剂的泡沫液组分在生产和应用过程中,应对环境无污染,对生物无明显毒性。
5.1.2 供应商应对其提供的A类泡沫灭火剂产品性能声明以下内容:
a)产品类型:MJAP型或MJABP型;
b)是否受冻结、融化影响;
c)是否为温度敏感性泡沫液;
d)使用水质:适用于淡水,或者淡水和海水均适用;
e)凝固点特征值:代号TN(℃);
f)用于灭A类火的特征值:
1)混合比特征值:代号HA;
2)25%析液时间特征值:代号tB(min);
3)发泡倍数特征值:代号FB。
对以上内容的解释性说明参见附录A。
      
 - 6.1 取样和温度处理
 - 6.2 凝固点
 - 6.3 抗冻结、融化性
 - 6.4 比流动性
 - 6.5 pH值
 - 6.6 腐蚀率
 - 6.7 表面张力
 - 6.8 润湿性
 - 6.9 发泡倍数和25%析液时间
 - 6.10 隔热防护性能
 - 6.11 灭火性能
 - 7 检验规则
 - 8 标志、包装、运输和储存
 - 附录A(资料性附录)标准的解释性说明
 - A.1 概述
 - A.2 本标准与相关国外、国内类似标准的异同
 - A.3 A类泡沫灭火剂的使用
 - A.4 安全与环境问题
 - 附录B(规范性附录)标准压缩空气泡沫系统操作方法
 - B.1 概述
 - B.2 试验设备与操作方法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 