目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.18 减压阀减压特性试验
    试验介质采用氮气或压缩空气,试验装置管路末端安装生产单位提供的喷嘴,减压阀入口压力、出口压力均采用自动测量。记录仪表的精度不低于0.4级。气压源的容量应满足测取参数所需的喷射时间。
将减压阀按工作位置安装在试验装置中(见图2),调整试验装置压力至驱动气体贮存容器的贮存压力。开启试验装置中控制阀,测取各点压力值。
	
 
      
将减压阀按工作位置安装在试验装置中(见图2),调整试验装置压力至驱动气体贮存容器的贮存压力。开启试验装置中控制阀,测取各点压力值。
 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.17 工作可靠性试验
 - 下一节:6.19 单向阀开启压力试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类、型号编制和基本参数
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 4.3 基本参数
 - 5 要求
 - 5.1 装置整机
 - 5.2 容器组件
 - 5.3 控制盘
 - 5.4 容器阀
 - 5.5 减压阀
 - 5.6 水流联动阀
 - 5.7 燃气联动阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 喷嘴
 - 5.10 感温器
 - 5.11 驱动器
 - 5.12 连接管、管路、管件
 - 5.13 灭火剂和驱动气体
 - 6 试验方法
 - 6.1 装置外观及标志检查
 - 6.2 装置手动操作试验
 - 6.3 装置联动试验
 - 6.4 灭深炸锅火和炒菜锅火试验
 - 6.5 灭排烟罩火及排烟管道火试验
 - 6.6 抗飞溅试验
 - 6.7 容器组件内部塑料件试验
 - 6.8 容器组件振动试验
 - 6.9 驱动气体贮存容器组件耐高低温性能试验
 - 6.10 压力显示器基本性能试验
 - 6.11 控制盘试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 氨应力腐蚀试验
 - 6.14 使用介质腐蚀试验
 - 6.15 密封试验
 - 6.16 强度试验
 - 6.17 工作可靠性试验
 - 6.18 减压阀减压特性试验
 - 6.19 单向阀开启压力试验
 - 6.20 喷嘴试验
 - 6.21 感温器试验
 - 6.22 驱动器驱动力测定
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 7.4 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475