5.5 减压阀
5.5.1 材料
减压阀应采用奥氏体不锈钢或铜合金制造,也可以用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
5.5.2 密封
5.5.2.1 用于驱动气体管路上的减压阀,按6.15.1规定的方法进行气压密封试验,减压阀各密封部位应无气泡渗漏现象。
5.5.2.2 用于喷射灭火剂管路上的减压阀,按6.15.2规定的方法进行水压密封试验,减压阀的各密封部位应无渗漏现象。
5.5.3 强度
按6.16规定的方法进行液压强度试验,试验期间阀体不应有渗漏、变形或损坏。
5.5.4 耐腐蚀性能
5.5.4.1 耐盐雾腐蚀性能
按6.12规定的试验方法进行盐雾腐蚀试验。试验后,减压阀应无明显的腐蚀损坏,其密封性能应符合5.5.2的规定。
5.5.4.2 耐氨应力腐蚀性能
按6.13规定的方法进行氨应力腐蚀试验。试验后减压阀不应有裂纹、损坏,其强度性能应符合5.5.3的规定。
5.5.5 减压特性
按6.18规定的方法试验,减压阀在规定流量范围内测出的减压特性与生产单位使用说明书上的公布值相比,其偏差值不应超过公布值的±10%。
 - 4 分类、型号编制和基本参数
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 4.3 基本参数
 - 5 要求
 - 5.1 装置整机
 - 5.2 容器组件
 - 5.3 控制盘
 - 5.4 容器阀
 - 5.5 减压阀
 - 5.6 水流联动阀
 - 5.7 燃气联动阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 喷嘴
 - 5.10 感温器
 - 5.11 驱动器
 - 5.12 连接管、管路、管件
 - 5.13 灭火剂和驱动气体
 - 6 试验方法
 - 6.1 装置外观及标志检查
 - 6.2 装置手动操作试验
 - 6.3 装置联动试验
 - 6.4 灭深炸锅火和炒菜锅火试验
 - 6.5 灭排烟罩火及排烟管道火试验
 - 6.6 抗飞溅试验
 - 6.7 容器组件内部塑料件试验
 - 6.8 容器组件振动试验
 - 6.9 驱动气体贮存容器组件耐高低温性能试验
 - 6.10 压力显示器基本性能试验
 - 6.11 控制盘试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 氨应力腐蚀试验
 - 6.14 使用介质腐蚀试验
 - 6.15 密封试验
 - 6.16 强度试验
 - 6.17 工作可靠性试验
 - 6.18 减压阀减压特性试验
 - 6.19 单向阀开启压力试验
 - 6.20 喷嘴试验
 - 6.21 感温器试验
 - 6.22 驱动器驱动力测定
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 7.4 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475