5.3 控制盘
5.3.1 电源要求
电源应符合以下要求:
a)当交流供电电压在187Va.c.~242Va.C.范围内变动且频率为50Hz±1Hz时,控制盘应能可靠工作;
b)控制盘备用电源容量应满足正常监视状态下连续工作24h,其间应保证装置可靠启动;
c)主、备电源应能自动切换供电,并应有工作指示。
5.3.2 报警功能
控制盘应能接收感温器或压力信号阀(器)发来的报警信号,发出声光警报。在额定工作电压下,距离控制盘1m处,内部和外部音响器件的声压级(A计权)应分别在65dB和85dB以上,115dB以下。
5.3.3 控制及显示功能
5.3.3.1 电启动式
电启动式装置的控制盘应具有以下控制及显示功能:
a)有自动、手动启动灭火装置功能,自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态,手动操作启动应始终有效;
b)有延迟启动功能,延迟时间应在0s~30s范围内可调;
c)设置的“手动启动”按键应有避免人员误触及的保护措施,设置“紧急中断”按键时,按键应置于易操作部位。“手动启动”和“紧急中断”的状态应有明显的光信号显示;
d)有灭火装置启动的反馈信号显示功能;
e)提供控制外部设备的接线端子及装置启动信号传送给消防控制中心的接线端子;
f)具备自身(包括探测、控制回路)故障报警显示功能。
5.3.3.2 机械启动式
机械启动式装置的控制盘应具有以下控制及显示功能:
a)有灭火装置启动的反馈信号以及燃气联动阀关闭信号的显示功能;
b)提供控制外部设备的接线端子及将装置启动信号传送给消防控制中心的接线端子。
5.3.4 其他性能
控制盘的耐气候环境、耐机械环境、抗电干扰、耐电压、绝缘电阻、部件性能等应符合GA 61-2010的要求。
      
电源应符合以下要求:
 - 4 分类、型号编制和基本参数
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 4.3 基本参数
 - 5 要求
 - 5.1 装置整机
 - 5.2 容器组件
 - 5.3 控制盘
 - 5.4 容器阀
 - 5.5 减压阀
 - 5.6 水流联动阀
 - 5.7 燃气联动阀
 - 5.8 单向阀
 - 5.9 喷嘴
 - 5.10 感温器
 - 5.11 驱动器
 - 5.12 连接管、管路、管件
 - 5.13 灭火剂和驱动气体
 - 6 试验方法
 - 6.1 装置外观及标志检查
 - 6.2 装置手动操作试验
 - 6.3 装置联动试验
 - 6.4 灭深炸锅火和炒菜锅火试验
 - 6.5 灭排烟罩火及排烟管道火试验
 - 6.6 抗飞溅试验
 - 6.7 容器组件内部塑料件试验
 - 6.8 容器组件振动试验
 - 6.9 驱动气体贮存容器组件耐高低温性能试验
 - 6.10 压力显示器基本性能试验
 - 6.11 控制盘试验
 - 6.12 盐雾腐蚀试验
 - 6.13 氨应力腐蚀试验
 - 6.14 使用介质腐蚀试验
 - 6.15 密封试验
 - 6.16 强度试验
 - 6.17 工作可靠性试验
 - 6.18 减压阀减压特性试验
 - 6.19 单向阀开启压力试验
 - 6.20 喷嘴试验
 - 6.21 感温器试验
 - 6.22 驱动器驱动力测定
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 7.4 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 
- 