5.4 天然气凝液装卸
5.4.1 天然气凝液及其产品的装卸鹤管应符合下列规定:
1 应选用液体装卸臂,装卸臂的设计应符合现行行业标准《液体装卸臂工程技术要求》HG/T 21608的规定;
2 汽车槽车装卸鹤管可选用配立柱的汽车槽车底部装卸臂,装卸臂与装车管道连接接口中心高度距汽车装卸区地面不应小于0.45m;
3 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃应采用密闭装车,密闭装车鹤管的气相管道应与储罐的气相管道连接。
5.4.2 天然气凝液及其产品汽车装卸鹤管数量可按下列公式计算:
	
	
	    式中:
	          N——装卸所需鹤管台数(台);
m——装卸物料量(t/a);
K——运输不均匀系数,按统计资料采用,当无统计资料时,宜取K=1.4;
T——工作天数,宜取330d/a;
t——汽车槽车作业时间,宜取8h/d~12h/d;
ρ——装卸车时液体介质的密度(t/m³);
F——每台装卸鹤管灌装能力(m³/h);
D——装卸鹤管内径(m);
v——装车流速(m/s),不应大于4.5m/s。
5.4.3 天然气凝液及其产品装车台的鹤位处宜设定量装车系统,也可设超装报警或联锁关断。
5.4.4 天然气凝液及其产品的汽车装卸鹤管宜配置拉断阀,拉断阀应在装卸鹤管进行作业超出规定的范围时,自动紧急断开,且不应损坏鹤管、槽车及其他装卸设施。
5.4.5 天然气凝液及其产品的装车泵出口汇管应设有至储罐的回流管线。
5.4.6 天然气凝液及其产品铁路装车设施的设计应符合现行行业标准《石油化工液体物料铁路装卸车设施设计规范》SH/T 3107的有关规定。
5.4.7 天然气凝液及其产品装卸设施设计尚应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183中的有关规定。
5.4.1 液体装卸臂是一种安全可靠的成套装车连接设施,由旋转接头、内臂、外臂、平衡器、控制系统等部件组成,使用寿命大于25年,且易于接拆,减少连接时间。采用软管连接接拆困难,因此建议选用液体装卸臂。
5.4.2 关于蒸气压高于大气压的液态烃类的装车流速,国内外的规范均无明确说明。《炼油厂全厂性工艺及热力管道设计规范》SH/T 3108-2000规定:当油品的电导率小于50Ps/m时,轻质油品的汽车油罐车装车管道流速应符合下式的要求,且最大流速不得大于7m/s:
	
	    式中:
	          v——油品的流速(m/s);
D——管道的直径(m)。
该规定与《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》API RP 2003的规定一致。API RP 2003中明确说明该标准所提出的推荐作法及预防措施对以下场合不适用:“在封闭系统中储运产品,而该系统中的氧含量低于燃烧所需的最低浓度,例如液化石油气(LPG)的储运。”
《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003(2006版)和《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006规定液化石油气输送管道最大安全流速为3m/s,液化石油气槽车液相进口一般为DN50的管径,若按此控制流速装车,装车时间势必很长。考虑到装车鹤管多为缩颈的短管,且都有比较有效的防静电设施,即槽车有静电接地、装车鹤管与槽车接口处有静电消除措施,同时考虑在封闭的液态烃类槽车中缺少氧气这个因素,参照低导电率的油品的最大装车流速,同时根据国内液化气装车的实践经验,确定天然气凝液及其产品控制装车流速不大于4.5m/s是较安全的。
装车鹤管的连接管道中介质安全流速仍需按不超过3m/s设计。
5.4.3 石油天然气站场装车设施的自控水平普遍不高,靠人工和经验控制装车量和液位,易出现冒罐和超装等现象,为了避免此类现象的发生,需设定量装车系统,也可设超装报警或联锁关断。
5.4.4 拉断阀是用于同汽车槽车接口连接的紧急脱离阀件,是用于防止装卸用管拉脱的联锁保护装置。
5.4.5 装车泵设回流线的目的,是在泵排量与装车量差别较大时,避免装车流速过大,产生过高的静电电位而引起火灾事故,同时避免憋泵。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.3 天然气凝液储存
 - 下一节:6 气田水转输与处理
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 集气工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 集气流程
 - 4.3 气液分离
 - 4.4 气井产量及天然气输量计量
 - 4.5 水合物防止
 - 4.6 天然气增压
 - 4.7 安全截断与泄放
 - 5 处理工艺
 - 5.1 天然气净化
 - 5.2 天然气凝液回收
 - 5.3 天然气凝液储存
 - 5.4 天然气凝液装卸
 - 6 气田水转输与处理
 - 6.1 气田水转输
 - 6.2 气田水处理
 - 6.3 气田水回注
 - 7 集输管道
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 天然气集输管道
 - 7.3 天然气凝液和液化石油气输送管道
 - 7.4 管道敷设及线路附属物
 - 7.5 管道材料
 - 7.6 管道组成件
 - 8 防腐与绝热
 - 8.1 内腐蚀控制
 - 8.2 外腐蚀控制
 - 8.3 绝热及伴热
 - 9 仪表与自动控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 仪表选型及检测控制点设置
 - 9.3 计算机控制系统
 - 10 站场总图
 - 10.1 站址选择
 - 10.2 站场防洪及排涝
 - 10.3 站场总平面及竖向布置
 - 10.4 站场管道综合布置
 - 11 公用工程及配套设施
 - 11.1 通信
 - 11.2 供配电
 - 11.3 给排水
 - 11.4 消防
 - 11.5 供热
 - 11.6 暖通空调
 - 11.7 建筑与结构
 - 11.8 道路
 - 附录A 气体空间占有的空间面积分率K2和高度分率K3的关系
 - 附录B 液滴在气体中的阻力系数计算列线图
 - 附录C 埋地沥青绝缘天然气集输管道总传热系数K选用表
 - 附录D 油气混输的压降计算公式
 - 附录D 油气混输的压降计算公式
 - 附录E 埋地沥青绝缘液化石油气、天然气凝液管道总传热系数K选用表
 - 附录F 埋地硬质聚氨酯泡沫塑料保温天然气凝液管道总传热系数K选用表
 - 附录G 站内架空油气管道与建(构)筑物之间最小水平间距
 - 附录H 站内埋地管道与电缆、建(构)筑物平行的最小间距
 - 附录J 通信电缆管道和直埋电缆与地下管道或建(构)筑物的最小间距
 - 附录K 通信架空线路与其他设备或建(构)筑物的最小间距
 - 附录L 站场内建筑物的通风方式及换气次数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475