10.2 工业管道
10.2.1 下列管道或设备应予以保温或保冷:
1 外表面温度高于50℃的管道和设备;
2 介质温度低于或等于25℃的管道;
3 寒冷地区,易冻结的厂区架空管道。
10.2.2 管道和设备的绝热厚度不应小于最小计算厚度,绝热材料应选用新型节能产品。
条文说明
    10.2.1 本条各款的说明如下:
1 橡胶工厂工艺生产中,使用大于50℃的热介质较为普遍,表面温度高于50℃的管道和设备应保温。
2 25℃以下介质的管道是指采用制冷方式获得的冷却水,所以管道需要保冷。
3 对于输送液体介质的管线,为防止管内介质停止流动时发生冻结,管道需要保温。