6.2 车间配电
6.2.1 配电变压器应选用节能型变压器。
6.2.2 车间变电所及配电室应靠近大容量的用电设备或负荷中心。对负荷较大的多跨大面积厂房,宜采用干式变压器的成套变、配电装置,并应按下列原则设计:
1 电力供配电线路宜采用铜芯电线电缆和铜质母线;
2 低压供配电线路半径不宜大于150m;
3 同一区域的多台变压器之间应进行低压联络。
6.2.3 整流所的位置应接近负荷中心。
6.2.4 车间配电设备应采用高效电力整流设备,并根据负荷变化情况,对电力整流设备运行效率进行测定,电力整流设备在额定负荷状态时的转换效率不应低于下列指标:
1 直流额定电压在100V以上为95%;
2 直流额定电压在100V及以下为90%。
6.2.5 三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
6.2.6 对各车间变电所用电负荷应进行监测,无人值守的变配电室宜采用低压综合监测仪表。
6.2.7 炼胶、压延、挤出等高次谐波含量大的设备,宜采用谐波治理装置。谐波限制应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定。
6.2.1 橡胶工厂电能损耗主要为设备损耗和线路损耗,为了达到节能的目的,应选用节能型变压器。这里所指的“节能型变压器”是指其空载损耗和负载损耗符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值和节能评价值》GB 20052中节能评价值的规定。
6.2.2、6.2.3 为减少线路损耗,在不影响工艺生产要求的前提下应尽可能地缩短供电半径。根据橡胶厂用电负荷的特点,用电负荷主要集中在炼胶工段和压延压出工段及公用工程各站房,为此在上述各工段设置车间变电所比较合理,供电半径一般不超过150m。根据密炼机供货厂家要求,由整流所密炼机整流柜至电机的供电距离宜小于50m。
由于铜芯导线的导电性能和机械性能均高于铝芯导线,目前设计中已很少使用铝芯导线,和铝芯导线相比铜芯导线的节能效果更明显,因此提出供配电线路宜采用铜芯电线电缆和铜质母线。
6.2.4 本条引用了现行国家标准《评价企业合理用电技术导则》GB/T 3485中的有关条款。橡胶厂存在大量的整流设备,如直流调速密炼机、交流变频调速密炼机、双螺杆挤出压片机、复合挤出生产线、压延机、内衬层生产线等用的控制设备由生产厂家成套供应,因此对电力整流设备的效率提出要求。
6.2.5 橡胶厂单相用电设备主要为照明设备。
6.2.7 由于大量整流设备的应用,子午线轮胎厂谐波电流的含量比较大,尤其是炼胶和压延、压出工段,谐波含量均超过现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的要求,不仅对电网造成污染,而且在企业内部造成补偿电容烧毁或无法正常投入,变压器无法正常运行。建议采用谐波治理装置。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.1 供电系统及电压等级选择
 - 下一节:6.3 功率因数补偿
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 总图、建筑与建筑热工节能设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 建筑外围护结构节能设计
 - 5 工艺节能设计
 - 5.1 生产工艺及布置
 - 5.2 工艺设备的选择及动力参数的确定
 - 6 电力节能设计
 - 6.1 供电系统及电压等级选择
 - 6.2 车间配电
 - 6.3 功率因数补偿
 - 6.4 照明
 - 7 给排水节能设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给水系统
 - 7.3 排水及中水回用
 - 8 供热节能设计
 - 9 供暖、通风和空气调节节能设计
 - 9.1 供暖
 - 9.2 通风与空气调节
 - 9.3 空气调节系统的冷源
 - 10 动力与工业管道节能设计
 - 10.1 动力系统
 - 10.2 工业管道
 - 11 自动控制节能设计
 - 12 能源计量
 - 附录A 橡胶工业企业单位产品综合能耗一览表
 - 附录B 橡胶产品综合能耗计算方法
 - 附录C 气温影响可比修正系数F值
 - 附录D 节能专篇编写大纲
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475