4.12 公共安全系统设计
4.12.1 公共安全系统的设计应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性。
4.12.2 更衣室与生产厂房出入口处宜设置防盗安全检查系统。
4.12.3 厂房风险区域的划分应符合下列规定:
1 厂房内不同功能区域应根据风险等级由高到低划分为一级、二级、三级;
2 涉及危险品的区域应定为一级风险区;
3 涉及贵重物品或核心技术的区域应定为二级风险区;
4 不属于一级和二级的区域应定为三级风险区。
4.12.4 一级风险区安全防护设计应符合下列规定:
1 危险品库房应采取实体防护措施。
2 危险品库房应安装紧急报警装置,库房门内外均应安装声光报警装置。
3 危险品库房应安装入侵报警系统,并应符合下列规定:
1)应能准确探测、报告区域内门、窗、通道及要害部位的入侵事件;
2)危险品库房应安装2种以上不同探测原理的探测器。
4 涉及危险品的区域应安装视频安防监控系统,并应符合下列规定:
1)系统应具备视频图像自动识别、实时分析与处理功能,能对场景中的动态目标进行检测、识别和跟踪,进行智能监控,发现可疑的人、可疑的行为或可疑的物品后即时报警;
2)存储图像应能清晰地显示人员的活动情况及面部特征;
3)出入口的存储图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。
5 涉及危险品的区域应安装出入口控制系统和音像复核装置,并应符合下列规定:
1)出入口应安装生物特征识别装置;
2)在发生入侵报警时,应能进行音像复核;
3)交接区的声音复核应能清晰辨别对话内容。
4.12.5 二级风险区安全防护设计应符合下列规定:
1 应安装入侵报警装置;
2 应安装视频安防监控装置,回放图像应能清晰显示区域内人员的面部特征;
3 应安装出入口控制装置;
4 应安装音像复核装置。
4.12.6 三级风险区安全防护设计应符合下列规定:
1 宜安装入侵报警装置;
2 宜安装视频安防监控装置,对需要记录的活动实施监视和录像,回放图像应能清晰显示人员的活动情况;
3 宜安装出入口控制装置。
4.12.3 厂房风险区域可按以下划分:
(1)一级风险区:如危险品存储、分配使用区等。
(2)二级风险区:如核心技术区、贵重原料存放区、特种设备区等。
(3)三级风险区:指普通办公、生产区域,如普通产品库房等。
4.12.4 高度风险区涉及的危险品包括危险品废弃物。根据实际情况和生产任务,建设单位可提高区域风险等级和防护级别。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.11 工厂能源管理及节能系统设计
 - 下一节:4.13 信息设施系统设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 基本功能
 - 3.2 基本组成
 - 3.3 厂务管理控制系统
 - 3.4 公共安全系统
 - 3.5 信息设施系统
 - 4 系统设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 洁净室(区)环境监控设计
 - 4.3 供暖、通风与空气调节系统监控设计
 - 4.4 冷热源系统监控设计
 - 4.5 工艺冷却水系统监控设计
 - 4.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控设计
 - 4.7 纯水站系统监控设计
 - 4.8 特种气体及化学品输配系统监控设计
 - 4.9 给排水系统监控设计
 - 4.10 工业污水处理系统监控设计
 - 4.11 工厂能源管理及节能系统设计
 - 4.12 公共安全系统设计
 - 4.13 信息设施系统设计
 - 4.14 自动化集成系统设计
 - 4.15 信号传输线路设计
 - 4.16 控制中心设计
 - 5 工程施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工准备
 - 5.3 工程施工
 - 5.4 系统调试
 - 6 验收移交
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 验收条件及验收组织
 - 6.3 工程验收
 - 6.4 工程移交
 - 附录A 施工现场质量管理检查记录
 - 附录B 材料、设备进场检验记录
 - 附录C 设备开箱检验记录
 - 附录D 隐蔽工程检查记录
 - 附录E 检验批质量验收记录
 - 附录F 分项工程质量验收记录
 - 附录G 分部(子分部)工程验收记录
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 