4.3 供暖、通风与空气调节系统监控设计
4.3.1 供暖、通风与空气调节系统监控应对供暖、通风、空调系统的运行工况进行监视、控制、测量和记录。
4.3.2 净化空调与一般空调的控制系统宜分开设置。
4.3.3 供暖、通风与空气调节系统监控应对送排风机及新风空调机组的运行状态、故障报警、启停控制、手自动切换进行监控。
4.3.4 洁净室(区)的送风、回风和排风系统的启停宜连锁。当连锁控制时,宜采用措施对各部分的运行状态进行确认;当各部分的运行状态不满足要求时,应报警。
4.3.5 净化空调系统的风机宜采用变频控制,变频器的数据宜通过通信的方式获得。
4.3.6 冬季存在结冻可能的新风机组、空调机组应设置防冻保护措施。
4.3.7 腐蚀及爆炸危险气体的排风系统,其仪表设备及执行机构的选择应满足防腐蚀和防爆的要求。
4.3.8 新风空调控制系统宜监测室外的空气参数。
4.3.9 排风系统主管上应设置压力检测,在管路最不利处宜设置压力监测。
4.3.10 净化空调系统采用电加热器时,电加热器与风机必须连锁控制,并应设置无风及超温断电保护。采用电加湿器时,必须设置无水及无风断电保护。
4.3.11 空调机组的附属设备在空调机组关闭时应连锁关闭。
4.3.12 自动控制水阀及风阀的执行机构宜有位置反馈信号。
4.3.13 供暖、通风与空气调节系统监控应对风机的出风状态进行监测。
4.3.14 高湿环境中使用的温度传感器,其选型及安装应满足湿度条件。
4.3.15 应用于防火防爆及恶劣环境中的控制阀,可采用电动控制方式。
4.3.16 空调系统中安装有空气过滤器时,应具有过滤器压差报警功能。
4.3.17 废气排放系统的运行状态、故障报警信号应上传至控制中心。
4.3.18 供暖、通风与空气调节系统监控的设计应与供暖、通风与空气调节系统综合考虑,应符合节能运行的要求。
4.3.1 需要进行监控的设备包括风机、水泵、加湿器、加热器、风机盘管等。
4.3.2 净化空调主要是用在空气质量要求较高的净化室(区)或车间,对洁净空调的控制要求普通空调要求较高,一般要分开控制。如确需要与普通空调采用同一套控制系统时,应适当提高其控制标准或按净洁空调控制系统标准。
4.3.4 根据不同的要求,送风、回风与排风的启停连锁顺序可能会不同。采取相应的措施,包括对风机、风阀等的监视及报警。
4.3.5 为了对送风量进行调节,目前空调系统的风机多采用变频器进行控制,为了获得变频器的运行数据、运行状态和诊断信息,如电压、电流、功率、温度等,仅通过变频器自带的接线端子已无法满足,因此宜采用通讯的方式,如Modbus RTU、ProfibusDP、Devicenet,推荐采用高速的EtherNet/IP、ControlNet、ProfiNet等。
4.3.6 对于服务洁净室(区)或重要房间(区域)的新风机组或空调机组,应采取适当的防冻保护措施,如开大热水阀,避免机组因盘管结冰胀裂停止工作,影响到洁净或重要环境的维持。
4.3.7 现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中对于采取的防爆措施有相关要求。
4.3.8 室外空气参数对于洁净室的节能运行具有重要的意义,要进行详细监测。
4.3.9 压力监测位置的选取应按照工艺要求确定。
4.3.10 对于电加热器,如果风机故障停车或风量过小,可能导致送风温度过高,进而导致电加热器烧毁或引燃周围可燃物;对于电加湿器,如果出现断水或无风的情况,同样可能导致电加湿器烧毁或引起火灾。一旦出现火灾,不但造成直接的人身、财产损失,而且产生的烟尘会随着气流沿着送风管路进入洁净室,破坏洁净环境,影响正常的生产,进一步扩大经济损失。因此为了避免热量累积,引起火灾危险,电加热器及电加湿器必须采取相应的保护装置或措施。本条为强制性条文,必须严格执行。
4.3.11 为保护空调机组,其附属设备如加湿器,应设置保护装置及反馈信号,能够按控制逻辑与空调机组一起关闭。
4.3.12 增加执行机构的反馈信号,便于调试及运行维护工作。
4.3.14 安装于高湿环境中的温度传感器,在选型、安装时应注意满足湿度要求,必要时可进行现场测试。如果传感器的选型及安装不当,将导致传感器故障、控制失灵,减少传感器寿命等危害。
4.3.15 随着电动控制阀生产制造工艺及技术的发展,在一些特殊应用环境,除了气动控制阀,合理选型的电动控制阀同样适用于爆炸危险、腐蚀等恶劣环境。
4.3.17 废气包括酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺热排风、有毒废气、粉尘废气,其排放应执行相关的国家及地方标准,如现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297及其他地方标准,并应对废气排放系统的运行进行监视,出现故障及时报警,并进行处置。重要的排放参数宜传送至长期人员值班的场所,如控制中心、紧急响应中心等。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 洁净室(区)环境监控设计
 - 下一节:4.4 冷热源系统监控设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 基本功能
 - 3.2 基本组成
 - 3.3 厂务管理控制系统
 - 3.4 公共安全系统
 - 3.5 信息设施系统
 - 4 系统设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 洁净室(区)环境监控设计
 - 4.3 供暖、通风与空气调节系统监控设计
 - 4.4 冷热源系统监控设计
 - 4.5 工艺冷却水系统监控设计
 - 4.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控设计
 - 4.7 纯水站系统监控设计
 - 4.8 特种气体及化学品输配系统监控设计
 - 4.9 给排水系统监控设计
 - 4.10 工业污水处理系统监控设计
 - 4.11 工厂能源管理及节能系统设计
 - 4.12 公共安全系统设计
 - 4.13 信息设施系统设计
 - 4.14 自动化集成系统设计
 - 4.15 信号传输线路设计
 - 4.16 控制中心设计
 - 5 工程施工
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 施工准备
 - 5.3 工程施工
 - 5.4 系统调试
 - 6 验收移交
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 验收条件及验收组织
 - 6.3 工程验收
 - 6.4 工程移交
 - 附录A 施工现场质量管理检查记录
 - 附录B 材料、设备进场检验记录
 - 附录C 设备开箱检验记录
 - 附录D 隐蔽工程检查记录
 - 附录E 检验批质量验收记录
 - 附录F 分项工程质量验收记录
 - 附录G 分部(子分部)工程验收记录
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475