8.3 供配电
8.3.1 电源电压等级与供电回路数,应根据工厂建设规模、用电容量、供电条件和工艺要求等因素确定。
8.3.2 毛纺织工厂的供电电压宜采用10kV,低压配电电压应采用220V/380V。
8.3.3 车间变电所应符合下列规定:
1 车间变电所应根据建设规模和负荷分布设置一个或数个车间变电所;
2 车间变电所宜设置在车间附房,并宜靠近负荷中心;
3 相邻两个车间变电所之间宜设置低压联络。
8.3.4 变压器的选择和布置应符合下列规定:
1 变压器台数应根据负荷特点和经济运行等因素确定;
2 应选用节能环保型、低损耗、低噪音的三相变压器,变压器的接线组别宜选用D,yn11;
3 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器可设置在同一房间内,应具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,当环境允许时,可互相靠近布置在车间内;
4 油浸式变压器应安装在单独的变压器室内,并应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。
8.3.5 20kV及以下变电所的设计除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。
8.3.6 低压配电系统设计除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。
8.3.3 毛纺织工厂应按负荷分布同时兼顾投资方的管理要求设置车间变电所,相邻两个车间变电所之间宜设低压联络,用途是为防灾和检修用电。
8.3.4 D,yn11接线组别的三相配电变压器,其高压绕组为三角形,低压绕组为星形且有中性点和“11”的接线组别,可以有效地抑制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率。D,yn11接线组别变压器的原边应为三角形接线,这就为3n次谐波提供了通路,并产生反向谐波电流和磁通。D,yn11接线在绕组中感应的3n次谐波反电势,比Y,yn0接线方式高,能有效地削弱由于电网污染而形成的3n次谐波对设备的危害,提高系统的抗干扰能力,降低零序阻抗,提高单相短路电流值,对提高断路器单相短路电流动作灵敏度有较大的作用。另外D,yn11接线组别变压器的单相短路电流值可以是Y,yn0接线组别变压器单相短路电流的3倍,这也有利于调整变压器低压侧总开关动作电流值。另外变压器的选用宜采用10型及以上的三相干式变压器,以及11型及以上的三相油浸式变压器。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选用
 - 3.4 生产车间布置和设备排列
 - 3.5 工艺要求
 - 3.6 辅助生产设施
 - 3.7 车间运输
 - 4 总图布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 竖向设计
 - 4.4 综合管线
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 绿 化
 - 4.7 总图技术经济指标
 - 5 建筑结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产厂房
 - 5.3 辅助用房
 - 5.4 建筑防火、防爆
 - 5.5 结构型式和构造
 - 6 给水、排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 水源与水处理
 - 6.3 水量、水质、水压
 - 6.4 给水系统和管道敷设
 - 6.5 消防给水系统
 - 6.6 排水系统和管道敷设
 - 6.7 废水预处理与回用
 - 7 采暖通风和空调滤尘
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 采暖
 - 7.3 通风
 - 7.4 空气调节
 - 7.5 滤尘
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 火灾自动报警系统
 - 8.6 防雷与接地
 - 8.7 无功补偿与谐波治理
 - 9 动力
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 蒸汽供热系统
 - 9.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 9.4 导热油供热系统
 - 9.5 燃气
 - 9.6 压缩空气
 - 9.7 制冷
 - 9.8 管道敷设
 - 10 仓储
 - 10.一般规定
 - 10.2 原料库、成品库
 - 10.3 染化料库及助剂的储存
 - 10.4 危险品库
 - 10.5 机物料、机配件库
 - 10.6 其他仓库
 - 11 职业安全卫生
 - 附录A 工艺流程
 - 附录B 主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - C.1 精梳毛纺
 - C.2 粗梳毛纺
 - 附录D 车间温湿度参数
 - 附录E 试验室仪器设备
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475