4.7 总图技术经济指标
4.7.1 总平面图宜列出下列主要技术经济指标:
1 厂区用地面积(hm2);
2 建筑物、构筑物用地面积(m2);
3 建筑系数(%);
4 容积率;
5 铁路长度(km);
6 道路及广场用地面积(m2);
7 绿化用地面积(m2);
8 绿地率(%);
9 土石方工程量(m3);
10 投资强度(万元/hm2);
11 行政办公及生活服务设施用地面积(hm2);
12 行政办公及生活服务设施用地所占比重(%)。
4.7.2 总图技术经济指标计算方法应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187和《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353等的有关规定。
4.7.1 总图布置主要技术经济指标是确定总平面设计方案是否合理的依据。关于容积率的指标各地规划部门要求不尽统一,设计时可以按各地要求采用不同的容积率指标。土石方工程量指标可根据工程是否需要再行列出。
说明 返回