6.3 水量、水质、水压
6.3.1 给水用水量应根据工厂工艺用水量、软化水用水量、空调用水量、生活用水量、浇洒道路和绿化用水量、水景用水量、汽车冲洗用水量、管网漏失水量及未预见水量、消防用水量等确定,并应符合下列规定:
1 工艺用水量、软化用水量应根据生产工艺确定,小时变化系数宜为1.4~2.0;
2 空调用水补水量应按空调系统的循环水量确定;
3 生活用水量、浇洒道路和绿化用水量、水景用水量、汽车冲洗用水量,应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定执行;
4 管网漏失水量及未预见水量可按最高日用水量的10%~15%计算;
5 设有自备给水净化站时,应计算水站自用水量,自用水量应根据原水水质、处理工艺和构筑物类型等因素计算确定,可采用设计水量的5%~10%;
6 消防用水量及水压、供水延续时间等,应符合国家现行有关消防标准的规定。
6.3.2 给水水压应根据生产、生活、消防用水最不利点压力及管网损失等通过计算确定。工艺机台用水压力应根据机台技术参数确定。
6.3.3 工厂用水水质应符合下列规定:
1 生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定;
2 锅炉用水水质应符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB/T 1576的有关规定;
3 杂用水水质应符合国家现行标准《污水再生利用工程设计规范》GB 50335和《纺织染整工业回用水水质》FZ/T 01107等的有关规定;
4 洗毛和染整用水水质应根据产品种类和质量、染色工艺、设备状况等确定。
6.3.1 本条说明如下:
1 工艺各种用水量随着工艺流程、工艺参数、染色设备、回用水平等诸多因素有所变化,此用水量主要应由工艺专业经计算确定,可参照本规范第3.5.1条的有关规定。
2 空调补水量应按空调系统的循环水量确定。当空调系统较大时,空调补水量可按循环水量的0.3%~0.5%确定;当空调系统较小时,空调补水量可按循环水量的1%~2%确定。
5 工厂自备给水净化站的自用水量根据现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013,一般按给水量的5%~10%计算。
6 工厂的消防用水量根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《纺织工程设计防火规范》GB 50565和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084等有关消防规范执行。消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。
6.3.3 工厂内宿舍、食堂等生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。工厂内蒸汽锅炉的额定出口压力一般小于或等于2.5MPa(表压),其水质应符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB/T 1576的规定。杂用水水质应满足国家现行标准《污水再生利用工程设计规范》GB 50335和《纺织染整工业回用水水质》FZ/T 01107等的用水要求。洗毛和染整用水水质要求应满足表3.5.1的要求。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 水源与水处理
 - 下一节:6.4 给水系统和管道敷设
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选用
 - 3.4 生产车间布置和设备排列
 - 3.5 工艺要求
 - 3.6 辅助生产设施
 - 3.7 车间运输
 - 4 总图布置
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 竖向设计
 - 4.4 综合管线
 - 4.5 厂区道路
 - 4.6 绿 化
 - 4.7 总图技术经济指标
 - 5 建筑结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 生产厂房
 - 5.3 辅助用房
 - 5.4 建筑防火、防爆
 - 5.5 结构型式和构造
 - 6 给水、排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 水源与水处理
 - 6.3 水量、水质、水压
 - 6.4 给水系统和管道敷设
 - 6.5 消防给水系统
 - 6.6 排水系统和管道敷设
 - 6.7 废水预处理与回用
 - 7 采暖通风和空调滤尘
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 采暖
 - 7.3 通风
 - 7.4 空气调节
 - 7.5 滤尘
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷分级
 - 8.3 供配电
 - 8.4 照明
 - 8.5 火灾自动报警系统
 - 8.6 防雷与接地
 - 8.7 无功补偿与谐波治理
 - 9 动力
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 蒸汽供热系统
 - 9.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 9.4 导热油供热系统
 - 9.5 燃气
 - 9.6 压缩空气
 - 9.7 制冷
 - 9.8 管道敷设
 - 10 仓储
 - 10.一般规定
 - 10.2 原料库、成品库
 - 10.3 染化料库及助剂的储存
 - 10.4 危险品库
 - 10.5 机物料、机配件库
 - 10.6 其他仓库
 - 11 职业安全卫生
 - 附录A 工艺流程
 - 附录B 主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - C.1 精梳毛纺
 - C.2 粗梳毛纺
 - 附录D 车间温湿度参数
 - 附录E 试验室仪器设备
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475