13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
	13.17.1 一般要求
	    放射性废物贮存、处理及附属类厂房的建筑防火和消防疏散设计应满足下列要求。
	    a)贮槽间、水槽间、监测槽间等人员较少且检修频次较低的工艺用房,可设置通向其他楼层的竖向直爬梯(高度应不大于5m)作为疏散路径;地下部分面积大于50m2时应设置两部竖向直爬梯,爬梯间距不小于5m。疏散距离应从房间最远点计算到本层最近安全出口(疏散楼梯间),包括水平和垂直距离,疏散距离不应大于表3的规定。
	
		
	

		    b)特殊工艺房间需要经过其他房间疏散时,疏散距离应从房间最远点计算到本层最近安全出口(疏散楼梯间),并不大于表3的规定。
	
		    c)控制室、主要工艺设备开关柜间应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,其开向厂房内的门应采用乙级防火门;可燃物存放间、衣物收集间等有较大火灾危险性和火荷载的房间,应采用耐火极限不低于2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,其开向厂房内的门应采用甲级防火门。
	
		    d)其他建筑防火设计内容按照GB50016执行。
	
		13.17.2 探测要求
	
		    火灾探测宜采用感烟探测器。
	
		13.17.3灭火要求
	
		    按照GB50016要求选择灭火措施,相关灭火措施包括室内消火栓,泡沫灭火和移动式灭火器。
	
		    子项内液压间、大件废物剪切间和辅助设备间宜设置固定灭火系统。
	
		13.17.4 通风防火及防排烟
	
		    放射性废物贮存、处理及附属类厂房的通风防火及防排烟设计应满足下列要求。
	
		    a)通风系统穿越防火边界应设置防火阀。
	
		    b)监督区疏散楼梯间防烟系统采用自然通风系统,控制区疏散楼梯间防烟系统采用机械加压送风系统。
	
		    c)设置有排风过滤装置的通风系统服务的房间,由于房间内有气溶胶释放风险,一般情况下,工作人员较少,如果可燃物较低(不高于400MJ/m²)时,可不设置固定排烟系统。如果可燃物较多时,宜设置固定排烟系统进行过滤排烟。
	
		    d)系统设计符合第10章通风防火及防排烟规定。
		 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:13.16 应急指挥中心
 - 下一节:13.18 消防泵房
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 防火设计总要求
 - 4.1 概述
 - 4.2 基本目的
 - 4.3 基本假设
 - 4.4 核安全重要建(构)筑物防止共模失效
 - 4.5 其他要求
 - 5 总平面布置的防火设计
 - 5.1 建(构)筑物之间的防火设计
 - 5.2 消防车道
 - 5.3 其他要求
 - 6 火灾预防和限制火灾蔓延
 - 6.1 材料选择
 - 6.2 防火区/防火小区划分
 - 6.3 电气设置与管道布置防火要求
 - 6.4 特殊区域防火与非能动防火设施
 - 7 消防疏散
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 疏散出口
 - 7.3 疏散距离
 - 7.4 疏散宽度和高度
 - 7.5 消防疏散照明和备用照明
 - 8 火灾自动报警系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 系统设计要求
 - 8.3 消防广播系统
 - 8.4 消防专用电话
 - 9 消防供水及灭火系统
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 消防用水量及水压
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消防水泵及稳压装置
 - 9.5 消防供水管网
 - 9.6 水基自动灭火系统
 - 9.7 消火栓
 - 9.8 灭火器
 - 10 通风防火
 - 10.1 通风防火
 - 10.2 防排烟系统
 - 11 火灾安全分析
 - 11.1 总体要求
 - 11.2 火灾危害性分析
 - 11.3 火灾薄弱环节分析
 - 11.4 火灾安全停堆分析
 - 11.5 火灾模拟分析
 - 12 内部防爆设计
 - 12.1 一般要求
 - 12.2 具体规定
 - 13 重点区域和设备的防火设计要求
 - 13.1 内层安全壳(反应堆厂房)
 - 13.2 双层安全壳环形空间
 - 13.3 反应堆冷却剂泵
 - 13.4 核安全重要建(构)筑物碘吸附器
 - 13.5 核安全重要建(构)筑物含油泵(反应堆冷却剂泵除外)
 - 13.6 柴油发电机厂房
 - 13.7 核安全重要建(构)筑物电缆廊道、电缆竖井
 - 13.8 核安全重要建(构)筑物仪控机柜间
 - 13.9 核安全重要建(构)筑物配电间
 - 13.10 主控制室
 - 13.11 氢气危险区
 - 13.12 设置有核安全相关物项的管廊、冷却塔及联合泵房
 - 13.13 非安全级的综合技术廊道
 - 13.14 汽轮机厂房
 - 13.15 变压器
 - 13.16 应急指挥中心
 - 13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
 - 13.18 消防泵房
 - 14 质量保证
 - 14.1 总体要求
 - 14.2 目的
 - 14.3 行政管理
 - 附录A(规范性) 抗震要求
 - 附录B(规范性) 调试及定期试验
 - B.1 调试试验
 - B.2 定期试验
 - 附录C(资料性) 电缆托盘段防火包覆技术要求
 - 附录D(资料性) 火灾风险类型
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475