13.6 柴油发电机厂房
	13.6.1 一般要求
	    执行核安全功能的柴油发电机的冗余系列应设置在不同的厂房内。其中,燃油储存罐间、柴油发电机间等宜尽可能设置在独立的防火区/防火小区内。
	13.6.2 探测要求
	    柴油发电机间及燃油储存罐间应设置两种类型火灾探测器,可采用火焰探测器、点式感烟探测器或图像型火灾探测器。
	13.6.3 灭火要求
	13.6.3.1 柴油发电机间及燃油储存罐间宜设置添加有AFFF(水成膜泡沫灭火剂)的泡沫-喷淋灭火系统进行保护。
	13.6.3.2 为防止误动作导致发电机受损,保护柴油发电机的灭火系统宜选用闭式喷头,喷淋强度至少为10L/(min·m²)。
	13.6.3.3 为尽快扑灭燃油火灾,保护燃油储存罐的灭火系统宜选用开式喷头,喷淋强度至少为6.5L/
	(min·m²)。
	13.6.3.4 当压缩机等机械设备与柴油发电机位于同一防火区/防火小区内时,压缩机等设备可与柴油发电机采用同一自动灭火系统进行保护。
	13.6.3.5 系统应设置报警阀组,正常情况下关闭,由火灾自动报警系统联动启动,也可由操纵员在主控制室或就地模拟盘远程手动启动,也可在现场通过机械装置紧急启动。
	13.6.3.6 厂房内易于操作的地点处应布置消火栓和移动式灭火器。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 防火设计总要求
 - 4.1 概述
 - 4.2 基本目的
 - 4.3 基本假设
 - 4.4 核安全重要建(构)筑物防止共模失效
 - 4.5 其他要求
 - 5 总平面布置的防火设计
 - 5.1 建(构)筑物之间的防火设计
 - 5.2 消防车道
 - 5.3 其他要求
 - 6 火灾预防和限制火灾蔓延
 - 6.1 材料选择
 - 6.2 防火区/防火小区划分
 - 6.3 电气设置与管道布置防火要求
 - 6.4 特殊区域防火与非能动防火设施
 - 7 消防疏散
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 疏散出口
 - 7.3 疏散距离
 - 7.4 疏散宽度和高度
 - 7.5 消防疏散照明和备用照明
 - 8 火灾自动报警系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 系统设计要求
 - 8.3 消防广播系统
 - 8.4 消防专用电话
 - 9 消防供水及灭火系统
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 消防用水量及水压
 - 9.3 消防水源
 - 9.4 消防水泵及稳压装置
 - 9.5 消防供水管网
 - 9.6 水基自动灭火系统
 - 9.7 消火栓
 - 9.8 灭火器
 - 10 通风防火
 - 10.1 通风防火
 - 10.2 防排烟系统
 - 11 火灾安全分析
 - 11.1 总体要求
 - 11.2 火灾危害性分析
 - 11.3 火灾薄弱环节分析
 - 11.4 火灾安全停堆分析
 - 11.5 火灾模拟分析
 - 12 内部防爆设计
 - 12.1 一般要求
 - 12.2 具体规定
 - 13 重点区域和设备的防火设计要求
 - 13.1 内层安全壳(反应堆厂房)
 - 13.2 双层安全壳环形空间
 - 13.3 反应堆冷却剂泵
 - 13.4 核安全重要建(构)筑物碘吸附器
 - 13.5 核安全重要建(构)筑物含油泵(反应堆冷却剂泵除外)
 - 13.6 柴油发电机厂房
 - 13.7 核安全重要建(构)筑物电缆廊道、电缆竖井
 - 13.8 核安全重要建(构)筑物仪控机柜间
 - 13.9 核安全重要建(构)筑物配电间
 - 13.10 主控制室
 - 13.11 氢气危险区
 - 13.12 设置有核安全相关物项的管廊、冷却塔及联合泵房
 - 13.13 非安全级的综合技术廊道
 - 13.14 汽轮机厂房
 - 13.15 变压器
 - 13.16 应急指挥中心
 - 13.17 放射性废物贮存、处理及附属类厂房
 - 13.18 消防泵房
 - 14 质量保证
 - 14.1 总体要求
 - 14.2 目的
 - 14.3 行政管理
 - 附录A(规范性) 抗震要求
 - 附录B(规范性) 调试及定期试验
 - B.1 调试试验
 - B.2 定期试验
 - 附录C(资料性) 电缆托盘段防火包覆技术要求
 - 附录D(资料性) 火灾风险类型
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475