目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 站内平面布置
 - 6 加油工艺及设施
 - 6.1 油罐
 - 6.2 加油机
 - 6.3 工艺管道系统
 - 6.4 橇装式加油装置
 - 6.5 防渗措施
 - 6.6 自助加油站(区)
 - 7 LPG加气工艺及设施
 - 7.1 LPG储罐
 - 7.2 泵和压缩机
 - 7.3 LPG加气机
 - 7.4 LPG管道系统
 - 7.5 槽车卸车点
 - 8 CNG加气工艺及设施
 - 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
 - 8.2 CNG加气子站工艺设施
 - 8.3 CNG工艺设施的安全保护
 - 8.4 CNG管道及其组成件
 - 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
 - 9.1 LNG储罐、泵和气化器
 - 9.2 LNG卸车
 - 9.3 LNG加气区
 - 9.4 LNG管道系统
 - 10 高压储氢加氢工艺及设施
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 氢气卸车设施
 - 10.3 氢气增压设施
 - 10.4 氢气储存设施
 - 10.5 氢气加注设施
 - 10.6 管道及其组成件
 - 10.7 工艺系统的安全防护
 - 11 液氢储存工艺及设施
 - 11.1 液氢储存设施
 - 11.2 液氢卸车和增压设施
 - 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
 - 12 消防设施及给排水
 - 12.1 灭火器材配置
 - 12.2 消防给水
 - 12.3 给排水系统
 - 13 电气、报警和紧急切断系统
 - 13.1 供配电
 - 13.2 防雷、防静电
 - 13.3 充电设施
 - 13.4 报警系统
 - 13.5 紧急切断系统
 - 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
 - 14.1 采暖通风
 - 14.2 建(构)筑物
 - 14.3 绿化
 - 15 工程施工
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 材料和设备检验
 - 15.3 土建工程
 - 15.4 设备安装工程
 - 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
 - 15.6 氢气和液氢管道工程
 - 15.7 电气仪表安装工程
 - 15.8 防腐绝热工程
 - 15.9 交工文件
 - 附录A 计算间距的起止点
 - 附录B 民用建筑物保护类别划分
 - 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
 - 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
 - D.1 一般规定
 - D.2 卡套管及卡套管接头
 - D.3 阀门
 - D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
 - D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475