12.1 灭火器材配置
	12.1.1 加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:
	    1 每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,加气(氢)机不足2台应按2台配置;
	    2 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置;
	    3 地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、地上液氢储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置;
	    4 地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器,当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置;
	    5 LPG泵、LNG泵、液氢增压泵、压缩机操作间(棚、箱),应按建筑面积每50㎡配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器;
	    6 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。
	12.1.2 其余建筑的灭火器配置,应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
条文说明
    12.1.1 本条为强制性条文,必须严格执行。汽车加油加气加氢站经营的是易燃易爆液体或气体,存在一定的火灾危险性,配置灭火器材是必要的。小型灭火器材是控制初期火灾和扑灭小型火灾的最有效设备,因此规定了小型灭火器的选用型号及数量。其中,使用灭火毯和沙子是扑灭油罐罐口火灾和地面油类火灾最有效的方式,且花费不多。本条规定是根据原标准(2006年版)原有规定和现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005的规定,并结合实际情况和征求多方意见后制定的。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12 消防设施及给排水
 - 下一节:12.2 消防给水
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和缩略语
 - 2.1 术语
 - 2.2 缩略语
 - 3 基本规定
 - 4 站址选择
 - 5 站内平面布置
 - 6 加油工艺及设施
 - 6.1 油罐
 - 6.2 加油机
 - 6.3 工艺管道系统
 - 6.4 橇装式加油装置
 - 6.5 防渗措施
 - 6.6 自助加油站(区)
 - 7 LPG加气工艺及设施
 - 7.1 LPG储罐
 - 7.2 泵和压缩机
 - 7.3 LPG加气机
 - 7.4 LPG管道系统
 - 7.5 槽车卸车点
 - 8 CNG加气工艺及设施
 - 8.1 CNG常规加气站和加气母站工艺设施
 - 8.2 CNG加气子站工艺设施
 - 8.3 CNG工艺设施的安全保护
 - 8.4 CNG管道及其组成件
 - 9 LNG和L-CNG加气工艺及设施
 - 9.1 LNG储罐、泵和气化器
 - 9.2 LNG卸车
 - 9.3 LNG加气区
 - 9.4 LNG管道系统
 - 10 高压储氢加氢工艺及设施
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 氢气卸车设施
 - 10.3 氢气增压设施
 - 10.4 氢气储存设施
 - 10.5 氢气加注设施
 - 10.6 管道及其组成件
 - 10.7 工艺系统的安全防护
 - 11 液氢储存工艺及设施
 - 11.1 液氢储存设施
 - 11.2 液氢卸车和增压设施
 - 11.3 液氢管道和低温氢气管道及其组成件
 - 12 消防设施及给排水
 - 12.1 灭火器材配置
 - 12.2 消防给水
 - 12.3 给排水系统
 - 13 电气、报警和紧急切断系统
 - 13.1 供配电
 - 13.2 防雷、防静电
 - 13.3 充电设施
 - 13.4 报警系统
 - 13.5 紧急切断系统
 - 14 采暖通风、建(构)筑物、绿化
 - 14.1 采暖通风
 - 14.2 建(构)筑物
 - 14.3 绿化
 - 15 工程施工
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 材料和设备检验
 - 15.3 土建工程
 - 15.4 设备安装工程
 - 15.5 油品、CNG和LNG管道工程
 - 15.6 氢气和液氢管道工程
 - 15.7 电气仪表安装工程
 - 15.8 防腐绝热工程
 - 15.9 交工文件
 - 附录A 计算间距的起止点
 - 附录B 民用建筑物保护类别划分
 - 附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分
 - 附录D 高压氢气管道、低温不锈钢管道及其组成件技术要求
 - D.1 一般规定
 - D.2 卡套管及卡套管接头
 - D.3 阀门
 - D.4 液氢管道和低温氢气管道及其组成件的低温冲击试验
 - D.5 机械抓紧双卡套接头的型式试验
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475