6.2 材料
6.2.1 采用游标卡尺测量金属板材的任意3个不同位置的厚度,取3个测量值的平均值作为试验结果。
6.2.2 采用游标卡尺测量不燃无机复合板的任意3个不同位置的厚度,取3个测量值的平均值作为试验结果。不燃无机复合板的性能按GB 25970的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。
6.2.3 无机纤维织物常温下的拉伸断裂强力按GB/T 3923.1的规定进行检验,燃烧性能按GB 8624的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。
6.2.4 防火玻璃的性能按GB 15763.1的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。
      
