5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
5.2.1 运行控制装置
5.2.1.1 活动式挡烟垂壁驱动装置的性能应符合附录A的规定。
5.2.1.2 活动式挡烟垂壁控制器的性能应符合附录B的规定。
5.2.2 运行性能
按6.6.2的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的运行性能应符合以下要求:
a)从初始安装位置自动运行至挡烟工作位置时,其运行速度不应小于0.07m/s,而且总运行时间不应大于60s;
b)应设置限位装置;当运行至挡烟工作位置的上、下限位时,应能自动停止。
5.2.3 运行控制方式
按6.6.3的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的运行控制方式应符合以下要求:
a)应与相应的感烟火灾探测器联动,当探测器报警后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置;
b)接收到消防联动控制设备的控制信号后,挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置;
c)系统主电源断电时,活动式挡烟垂壁应能自动运行至挡烟工作位置,其运行性能应符合5.2.2的规定。
5.2.4 可靠性
按6.6.4的规定进行试验,活动式挡烟垂壁应能经受1000次循环启闭运行试验,试验结束后,挡烟垂壁应仍能正常工作,直径为(6±0.1)mm和截面尺寸(15±0.1)mm×(2±0.1)mm的探棒不能穿过挡烟部件。
5.2.5 抗风摆性能
按6.6.5的规定进行试验,活动式挡烟垂壁的表面垂直方向上承受(5±1)m/s风速作用时,其垂直偏角不应大于15°。
      
 - 5.2 活动式挡烟垂壁附加性能要求
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观
 - 6.2 材料
 - 6.3 尺寸与极限偏差
 - 6.4 漏烟量
 - 6.5 耐高温性能
 - 6.6 活动式挡烟垂壁的附加性能试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装、运输
 - 8.3 贮存
 - 附录A(规范性附录)活动式挡烟垂壁驱动装置
 - A.1 范围
 - A.2 型号编制原则
 - A.3 要求
 - A.4 试验方法
 - A.5 检验规则
 - 附录B(规范性附录)活动式挡烟垂壁控制器
 - B.1 范围
 - B.2 型号编制原则
 - B.3 要求
 - B.4 试验方法
 - B.5 检验规则
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475