附录L 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量
L.0.1 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量计算应符合下列规定:
1 蓄冰装置有效容量应按下式计算:
	
    2 蓄冰装置名义容量应按下式计算:
	
    3 制冷机空调工况制冷量应按下式计算:
	
    式中:Qs——蓄冰装置有效容量(kW·h);
Qso——蓄冰装置名义容量(kW·h);
qi——建筑物逐时冷负荷(kW);
n1——夜间制冷机在制冰工况下运行的小时数(h);
cf——制冷机制冰时制冷能力的变化率,活塞式制冷机取0.60~0.65,螺杆式制冷机取0.64~0.70,离心式(中压)取0.62~0.66,离心式(三级)取0.72~0.80;
qc——制冷机空调工况制冷量(kW);
ε——蓄冰装置的实际放大系数(无因次)。
L.0.2 部分负荷蓄冰时,蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量计算应符合下列规定:
1 蓄冰装置有效容量应按下式计算:
	
    2 蓄冰装置名义容量应按下式计算:
	
    3 制冷机空调工况制冷量应按下式计算:
	
    式中:n2——白天制冷机在空调工况下的运行小时数(h)。
L.0.3 当地电力部门有其他限电政策时,所选蓄冰量的最大小时取冷量应满足限电时段的最大小时冷负荷的要求,并应符合下列规定:
1 为满足限电要求时,蓄冰装置有效容量应满足下式要求:
	
    2 为满足限电要求所需蓄冰槽的有效容量应满足下式要求:
	
    3 为满足限电要求,修正后的制冷机标定制冷量应满足下式要求:
	
    式中:Q′s——为满足限电要求所需的蓄冰槽容量(kW·h);
ηmax——所选蓄冰设备的最大小时取冷率;
q′——限电时段空气调节系统的最大小时冷负荷(kW);
q′c——修正后的制冷机标定制冷量(kW)。
      
- 上一节:附录K 除尘风管的最小风速
 - 下一节:没有了
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 室内外设计计算参数
 - 4.1 室内空气设计参数
 - 4.2 室外空气计算参数
 - 4.3 夏季太阳辐射照度
 - 5 供暖
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热负荷
 - 5.3 散热器供暖
 - 5.4 热水辐射供暖
 - 5.5 燃气红外线辐射供暖
 - 5.6 热风供暖及空气幕
 - 5.7 电热供暖
 - 5.8 供暖管道
 - 5.9 供暖热计量及供暖调节
 - 6 通风
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自然通风
 - 6.3 机械通风
 - 6.4 事故通风
 - 6.5 隔热降温
 - 6.6 局部排风罩
 - 6.7 风管设计
 - 6.8 设备选型与配置
 - 6.9 防火与防爆
 - 7 除尘与有害气体净化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 除尘
 - 7.3 有害气体净化
 - 7.4 设备布置
 - 7.5 排气筒
 - 7.6 抑尘及真空清扫
 - 7.7 粉尘输送
 - 8 空气调节
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷计算
 - 8.3 空气调节系统
 - 8.4 气流组织
 - 8.5 空气处理
 - 9 冷源与热源
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电动压缩式冷水机组
 - 9.3 溴化锂吸收式机组
 - 9.4 热泵
 - 9.5 蒸发冷却冷水机组
 - 9.6 冷热电联供
 - 9.7 蓄冷、蓄热
 - 9.8 换热装置
 - 9.9 空气调节冷热水及冷凝水系统
 - 9.10 空气调节冷却水系统
 - 9.11 制冷和供热机房
 - 10 矿井空气调节
 - 10.1 井筒保温
 - 10.2 深热矿井空气调节
 - 11 监控与控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 传感器和执行器
 - 11.3 供暖系统
 - 11.4 通风系统
 - 11.5 除尘与净化系统
 - 11.6 空气调节系统
 - 11.7 冷热源及其水系统
 - 12 消声与隔震
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 消声与隔声
 - 12.3 隔振
 - 13 绝热与防腐
 - 13.1 绝热
 - 13.2 防腐
 - 附录A 室外空气计算参数
 - 附录B 室外空气计算温度简化统计方法
 - 附录C 夏季太阳总辐射照度
 - 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
 - 附录E 夏季空气调节设计用大气透明度分布图
 - 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
 - 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 附录H 自然通风的计算
 - 附录J 局部送风的计算
 - 附录K 除尘风管的最小风速
 - 附录L 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475