附录H 自然通风的计算
H.0.1 自然通风的通风量应按下列公式计算:
	
    或
	
    式中:G——自然通风的通风量(kg/h);
Q——散至室内的全部显热量(W);
cp——空气的定压比热容,取1[kJ/(kg·℃)];
α——单位换算系数,对于法定计量单位,取0.28;
tp——排风温度(℃),按本规范第H.0.2条确定;
tn——室内工作地点温度(℃),按本规范第4.1.4条确定;
twf——夏季通风室外计算温度(℃),按本规范第4.2.7条确定;
m——散热量有效系数,按本规范第H.0.3条确定。
H.0.2 排风口温度应根据不同情况,分别按下列规定采用:
1 有条件时,可按与夏季通风室外计算温度的允许温差确定;
2 室内散热量比较均匀,且不大于116W/m³时,可按下式计算:
	
    式中:△tH——温度梯度(℃/m),按表H.0.2采用;
H——排风口中心距地面的高度(m)。
	
    3 当采用m值时,可按下式计算:
	
H.0.3 散热量有效系数m值宜按相同建筑物和工艺布置的实测数据采用,当无实测数据时,单跨生产厂房可按下式计算:
	
m3——根据热源的辐射散热量Qf和总散热量Q的比值,按表H.0.3-2确定的系数
	
图H.0.3 系数m1
表H.0.3-1 系数m2
	
表H.0.3-2 系数m3
	
H.0.4 进风口和排风口的面积应按下列公式计算:
	
	
  式中:Fj、Fp——分别为进风口和排风口面积(㎡);
Gj、Gp——分别为进风量和排风量(kg/h);
hj、hp——分别为进风口和排风口中心与中和界的高差(m);
ρwf——夏季通风室外计算温度下的空气密度(kg/m³);
ρp——排风温度下的空气密度(kg/m³);
ρnp——室内空气的平均密度(kg/m³),按作业地带和排风口处空气密度的平均值采用;
ξj、ξp——分别为进风口和排风口的局部阻力系数;
g——重力加速度(取9.81m/s2)。
    
      


	表H.0.2 温度梯度△tH值(℃/m)



	    式中:m1——根据热源占地面积f和地面面积F的比值,按图H.0.3确定的系数;
              m2——根据热源的高度,按表H.0.3-1确定的系数;m3——根据热源的辐射散热量Qf和总散热量Q的比值,按表H.0.3-2确定的系数

图H.0.3 系数m1
        本附录列出的自然通风计算方法是适用于热车间自然通风的比较常用的计算方法。
本附录H.0.3中的散热量有效系数m值,其影响因素较多,如热源的布置情况、热源的高度和辐射强度等。一个热车间当热源的布置、保温等情况一定时,就有一个客观存在的m值,它可以通过实测得到比较符合实际的数值。其他相同或类似布置的热车间就可以沿用这个实测数据进行设计计算。不是每种类型的热车间都有实测数据,这样就会给热车间的自然通风计算带来困难。经过对一些资料的分析对比,本附录给出了式(H.0.3)的计算方法,该计算公式除考虑了热设备占地面积的因素外,还考虑了热设备的高度和辐射强度对m值的影响,比较全面,计算结果比较切合实际。
- 上一节:附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 下一节:附录J 局部送风的计算
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 室内外设计计算参数
 - 4.1 室内空气设计参数
 - 4.2 室外空气计算参数
 - 4.3 夏季太阳辐射照度
 - 5 供暖
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热负荷
 - 5.3 散热器供暖
 - 5.4 热水辐射供暖
 - 5.5 燃气红外线辐射供暖
 - 5.6 热风供暖及空气幕
 - 5.7 电热供暖
 - 5.8 供暖管道
 - 5.9 供暖热计量及供暖调节
 - 6 通风
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自然通风
 - 6.3 机械通风
 - 6.4 事故通风
 - 6.5 隔热降温
 - 6.6 局部排风罩
 - 6.7 风管设计
 - 6.8 设备选型与配置
 - 6.9 防火与防爆
 - 7 除尘与有害气体净化
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 除尘
 - 7.3 有害气体净化
 - 7.4 设备布置
 - 7.5 排气筒
 - 7.6 抑尘及真空清扫
 - 7.7 粉尘输送
 - 8 空气调节
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 负荷计算
 - 8.3 空气调节系统
 - 8.4 气流组织
 - 8.5 空气处理
 - 9 冷源与热源
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电动压缩式冷水机组
 - 9.3 溴化锂吸收式机组
 - 9.4 热泵
 - 9.5 蒸发冷却冷水机组
 - 9.6 冷热电联供
 - 9.7 蓄冷、蓄热
 - 9.8 换热装置
 - 9.9 空气调节冷热水及冷凝水系统
 - 9.10 空气调节冷却水系统
 - 9.11 制冷和供热机房
 - 10 矿井空气调节
 - 10.1 井筒保温
 - 10.2 深热矿井空气调节
 - 11 监控与控制
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 传感器和执行器
 - 11.3 供暖系统
 - 11.4 通风系统
 - 11.5 除尘与净化系统
 - 11.6 空气调节系统
 - 11.7 冷热源及其水系统
 - 12 消声与隔震
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 消声与隔声
 - 12.3 隔振
 - 13 绝热与防腐
 - 13.1 绝热
 - 13.2 防腐
 - 附录A 室外空气计算参数
 - 附录B 室外空气计算温度简化统计方法
 - 附录C 夏季太阳总辐射照度
 - 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
 - 附录E 夏季空气调节设计用大气透明度分布图
 - 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
 - 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 附录H 自然通风的计算
 - 附录J 局部送风的计算
 - 附录K 除尘风管的最小风速
 - 附录L 蓄冰装置容量与双工况制冷机空调工况制冷量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475