6.20 振动(正弦)(运行)试验
6.20.1试验步骤
6.20.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使同方向的重力作用与其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常监视状态。
6.20.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环,观察并记录试样的工作状态。
6.20.1.3 检查试样外观及紧固部位,按6.2、6.3的方法进行性能试验。
6.20.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的要求。
      
- 上一节:6.18 工频磁场抗扰度试验
 - 下一节:6.21 碰撞试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 基本功能
 - 5.3 监控报警功能
 - 5.4 通讯功能
 - 5.5 主要部件性能
 - 5.6 防护性能
 - 5.7 重复性
 - 5.8 一致性
 - 5.9 平衡性
 - 5.10 大电流冲击适应性
 - 5.11 绝缘电阻
 - 5.12 泄漏电流
 - 5.13 电气强度
 - 5.14 电磁兼容性
 - 5.15 电压波动
 - 5.16 机械环境耐受性
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 使用说明书
 - 6 试验
 - 6.1 试验纲要
 - 6.2 基本功能试验
 - 6.3 监控报警功能试验
 - 6.4 通讯功能试验
 - 6.5 重复性试验
 - 6.6 一致性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.8 大电流冲击适应性试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 泄漏电流试验
 - 6.11 电气强度试验
 - 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰试验。
 - 6.14 静电放电抗扰度试验
 - 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.19 电压波动试验
 - 6.18 工频磁场抗扰度试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 碰撞试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 附录A(规范性附录)剩余电流互感器
 - A.1 绝缘要求
 - A.2 温升限值
 - A.3 准确度等级要求
 - A.4 上限温度和下限温度影响要求
 - A.5 标注
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475