目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.11 电气强度试验
6.11.1 试验步骤
6.11.1.1 将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置,以100V/s〜500V/s的升压速率,分别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压:
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.11.1.2 试验持续60s±5s,再以100V/s〜500V/s的降压速率使试验电压低于试样额定电压后,方可断电。
6.11.1.3 试验后,将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使试样处于正常监视状态,按6.2、6.3规定的方法进行功能试验。
6.11.2 试验设备
应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置:
a)试验电压:电压为0V〜1250V(有效值)连续可调,频率为50Hz;
b)升、降压速率:100V/s〜500V/s;
c)计时:60s±5s。
      
- 上一节:6.10 泄漏电流试验
 - 下一节:6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 基本功能
 - 5.3 监控报警功能
 - 5.4 通讯功能
 - 5.5 主要部件性能
 - 5.6 防护性能
 - 5.7 重复性
 - 5.8 一致性
 - 5.9 平衡性
 - 5.10 大电流冲击适应性
 - 5.11 绝缘电阻
 - 5.12 泄漏电流
 - 5.13 电气强度
 - 5.14 电磁兼容性
 - 5.15 电压波动
 - 5.16 机械环境耐受性
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 使用说明书
 - 6 试验
 - 6.1 试验纲要
 - 6.2 基本功能试验
 - 6.3 监控报警功能试验
 - 6.4 通讯功能试验
 - 6.5 重复性试验
 - 6.6 一致性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.8 大电流冲击适应性试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 泄漏电流试验
 - 6.11 电气强度试验
 - 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰试验。
 - 6.14 静电放电抗扰度试验
 - 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.19 电压波动试验
 - 6.18 工频磁场抗扰度试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 碰撞试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 附录A(规范性附录)剩余电流互感器
 - A.1 绝缘要求
 - A.2 温升限值
 - A.3 准确度等级要求
 - A.4 上限温度和下限温度影响要求
 - A.5 标注
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475