目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 监控报警功能试验
6.3.1 按图1所示,将试样与试验设备连接,调节电流源GR,使试样发出报警信号,观察试样的状态。测量试样发出声报警信号的声压级。手动操作消音功能,观察试样的状态。调节电流源GR,使电流表A的读数为零,手动复位试样,观察试样的状态。
6.3.2 在试样的正常监视状态下,对于采用外接剩余电流传感器的试样,将与外接剩余电流传感器之间的连接线分别断路和短路,观察试样的状态。手动操作消音功能,观察试样的状态。将与外接剩余电流传感器之间的连接线恢复正常,观察试样的状态。
6.3.3 在试样的正常监视状态下,检查试样声报警信号和声故障信号的优先级。
6.3.4 同时具有故障信息和报警信息状态下,查看试样的信息显示情况。在显示器不能同时显示所有的信息情况下,手动操作查询功能,查看试样的信息显示情况。
6.3.5 对于具有控制输出功能的试样,使试样发出报警信号,检查试样的控制输出动作情况和控制输出的输出特性。
6.3.6 操作试样的自检功能,观察试样的状态。
	图1 探测器报警性能试验示意图
	
      

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:6.2 基本功能试验
 - 下一节:6.4 通讯功能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 基本功能
 - 5.3 监控报警功能
 - 5.4 通讯功能
 - 5.5 主要部件性能
 - 5.6 防护性能
 - 5.7 重复性
 - 5.8 一致性
 - 5.9 平衡性
 - 5.10 大电流冲击适应性
 - 5.11 绝缘电阻
 - 5.12 泄漏电流
 - 5.13 电气强度
 - 5.14 电磁兼容性
 - 5.15 电压波动
 - 5.16 机械环境耐受性
 - 5.17 气候环境耐受性
 - 5.18 使用说明书
 - 6 试验
 - 6.1 试验纲要
 - 6.2 基本功能试验
 - 6.3 监控报警功能试验
 - 6.4 通讯功能试验
 - 6.5 重复性试验
 - 6.6 一致性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.7 平衡性试验
 - 6.8 大电流冲击适应性试验
 - 6.9 绝缘电阻试验
 - 6.10 泄漏电流试验
 - 6.11 电气强度试验
 - 6.12 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.13 射频场感应的传导骚扰抗扰试验。
 - 6.14 静电放电抗扰度试验
 - 6.15 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.16 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 6.17 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 6.19 电压波动试验
 - 6.18 工频磁场抗扰度试验
 - 6.20 振动(正弦)(运行)试验
 - 6.21 碰撞试验
 - 6.22 低温(运行)试验
 - 6.23 恒定湿热(运行)试验
 - 7 检验规则
 - 7.1 产品出厂检验
 - 7.2 型式检验
 - 8 标志
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 质量检验标志
 - 附录A(规范性附录)剩余电流互感器
 - A.1 绝缘要求
 - A.2 温升限值
 - A.3 准确度等级要求
 - A.4 上限温度和下限温度影响要求
 - A.5 标注
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475