目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
A.2 试验程序图
    试验程序见图A.1。
	
图A.1 装置试验程序图
	 
      
图A.1 装置试验程序图
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:A.1 试验程序说明
 - 下一节:附录B(规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数置
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与型号
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号
 - 5 基本参数
 - 5.1 工作温度范围
 - 5.2 工作压力
 - 5.3 流量系数
 - 6 要求
 - 6.1 装置要求
 - 6.2 贮气瓶组
 - 6.3 贮水瓶组
 - 6.4 气体单向阀
 - 6.5 安全泄放装置
 - 6.6 连接管
 - 6.7 集流管
 - 6.8 减压装置
 - 6.9 分区控制阀
 - 6.10 泵组单元
 - 6.11 压力显示器
 - 6.12 信号反馈装置
 - 6.13 装置控制盘(柜)
 - 6.14 细水雾喷头
 - 7 试验方法
 - 7.1 外观检查
 - 7.2 密封试验
 - 7.3 振动试验
 - 7.4 温度循环试验
 - 7.5 倾倒冲击试验
 - 7.6 液压强度试验
 - 7.7 电火花检漏试验
 - 7.8 压力循环试验
 - 7.9 安全泄放装置动作试验
 - 7.10 盐雾腐蚀试验
 - 7.11 氨应力腐蚀试验
 - 7.12 二氧化硫腐蚀试验
 - 7.13 减压装置流置特性试验
 - 7.14 耐高压冲击试验
 - 7.15 分区控制阀功能试验
 - 7.16 工作循环试验
 - 7.17 局部阻力损失测定
 - 7.18 耐电压性能试验
 - 7.19 电源试验
 - 7.20 绝缘电阻试验
 - 7.21 持续工作可靠性试验
 - 7.22 泵组单元控制功能试验
 - 7.23 开启压力试验
 - 7.24 贮水箱密封试验
 - 7.25 报警控制功能试验
 - 7.26 自动补水装置功能试验
 - 7.27 细水雾喷头水压密封试验
 - 7.28 细水雾喷头气压密封试验
 - 7.29 细水雾喷头水压强度试验
 - 7.30 30天密封试验
 - 7.31 静态动作温度试验
 - 7.32 热空气环境下的动作试验
 - 7.33 功能试验
 - 7.34 流量系数测量
 - 7.35 水冲击试验
 - 7.36 持续冲击试验
 - 7.37 抗真空试验
 - 7.38 环境温度试验
 - 7.39 热稳定性试验
 - 7.40 潮湿气体腐蚀试验
 - 7.41 盐雾腐蚀试验
 - 7.42 应力腐蚀试验
 - 7.43 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验
 - 7.44 硫化氢气体腐蚀试验
 - 7.45 振动试验
 - 7.46 翻滚试验
 - 7.47 高温试验
 - 7.48 低温试验
 - 7.49 最小启动压力试验
 - 7.50 动态热试验
 - 7.51 细水雾性能测定
 - 7.52 防尘装置动作试验
 - 7.53 装置试验
 - 7.54 B类火灭火试验
 - 7.55 A类火灭火试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类
 - 8.2 抽样
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 标志和使用说明书
 - 9.1 标志
 - 9.2 使用说明书
 - 附录A(规范性附录)装置试验程序及样品数置
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)贮气瓶组试验程序及样品数置
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)贮水瓶组试验程序及样品数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)安全泄放装置试验程序及样品数置
 - D.1 试验程序说明
 - D.2 试验程序图
 - 附录E(规范性附录)减压装置试验程序及样品数置
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)分区控制阀试验程序及样品数置
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)泵组单元试验程序及样品数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)控制盘(柜)试验程序及样品数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录I(规范性附录)容器阀(释放阀)、气体单向阀、驱动装置、
 - 附录J(规范性附录)细水雾喷头试验程序及样品数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)公差
 
- 