5.11 可燃气体报警控制器
5.11.1 切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,保持可燃气体探测器与可燃气体报警控制器相连接,接通电源。
5.11.2 按GB16808规定对可燃气体报警控制器进行下列功能检查并记录:
a)检查自检功能和操作级别:
b)使可燃气体报警控制器与探测器之间的连线断路和短路,检查可燃气体报警控制器是否在100s内发出故障信号;
c)在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,检查可燃气体报警控制器是否在60s内发出报警信号;再使其他探测器发出报警信号,检查可燃气体报警控制器的再次报警功能;
d)检查消音和复位功能;
e)使可燃气体报警控制器与备用电源之间的连线断路和短路,检查可燃气体报警控制器是否在100s内发出故障信号;
f)检查高限报警或低、高两段报警功能;
g)检查报警设定值的显示功能;
h)使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态),检查可燃气体报警控制器最大负载功能;
i)检查主、备电源的自动转换功能。
      
- 上一节:5.10 区域显示器(火灾显示盘)
 - 下一节:5.12 可燃气体探测器
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 维修
 - 3.1 一般要求
 - 3.2 维修流程
 - 3.3 探测器类和按钮类产品
 - 3.4 控制器类产品
 - 3.5 消防电气控制装置
 - 3.6 其他部件
 - 3.7 其他要求
 - 4 保养
 - 4.1 一般要求
 - 4.2 保养周期
 - 4.3 保养方法
 - 5 接入复检
 - 5.1 —般要求
 - 5.2 火灾报警控制器
 - 5.3 点型感烟、感温火灾探测器
 - 5.4 线型感温火灾探测器
 - 5.5 线型光束感烟火灾探测器
 - 5.6 吸气式感烟火灾探测器
 - 5.7 点型火焰探测器和图像型火灾探测器
 - 5.8 手动火灾报警按钮
 - 5.9 消防联动控制器
 - 5.10 区域显示器(火灾显示盘)
 - 5.11 可燃气体报警控制器
 - 5.12 可燃气体探测器
 - 5.13 消防电话
 - 5.14 消防应急广播设备
 - 5.15 系统备用电源
 - 5.16 消防设备应急电源
 - 5.17 消防控制室图型显示装置
 - 5.18 气体灭火控制器
 - 5.19 防火卷帘控制器
 - 6 报废
 - 6.1 报废条件
 - 6.2 报废处理
 - 附录 A (资料性附录)火灾探测报警产品维修记录表
 - 附录B (资料性附录)火灾探测报警产品接入复检记录表
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475