7.11 耐腐蚀性
7.11.1 试验设备
盐雾箱或盐雾室。
盐雾箱(室)内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能;盐雾不能直接喷射在阀门上;箱(室)顶部的凝聚盐水液不得滴在阀门上;从四壁流下的盐水液不得重新使用。
盐雾箱(室)内应有空调设备,将盐雾箱(室)内空气温度控制在35℃±2℃范围内,并保持相对湿度大于95%。
盐水溶液由化学纯氯化钠和蒸馏水组成,其质量浓度为(5±0.1)%,pH值控制在6.5~7.2之间。
应控制降雾量在1mL/(h·80cm²)~2mL/(h·80cm²)之间。
7.11.2 测量仪表的准确度
温度:±0.5℃;
湿度:±2%。
7.11.3 试验步骤
7.11.3.1 试验开始前,应用洗涤剂将阀门表面上所有油脂洗净。将阀门安装在盐雾箱(室)内。其开口向上,并使阀门各叶片的轴线与水平面均成15°~30°角。
7.11.3.2 试验时阀门呈开启状态,以24h为1周期,先连续喷雾8h,然后停16h,共试验5个周期。
7.11.3.3 喷雾时,盐雾箱(室)内保持温度35℃±2℃,相对湿度大于95%;停止喷雾时,不加热,关闭盐雾箱(室),自然冷却。
7.11.3.4 试验结束后,取出阀门,在室温下干燥24h后,对阀门进行开关试验。
      
盐雾箱或盐雾室。
- 上一节:7.10 可靠性
 - 下一节:7.12 环境温度下的漏风量
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类及标记
 - 5 材料及配件
 - 6 要求
 - 6.1 外观
 - 6.2 公差
 - 6.3 驱动转矩
 - 6.4 复位功能
 - 6.5 温感器控制
 - 6.6 手动控制
 - 6.7 电动控制
 - 6.8 绝缘性能
 - 6.9 可靠性
 - 6.10 耐腐蚀性
 - 6.11 环境温度下的漏风量
 - 6.12 耐火性能
 - 7 试验方法
 - 7.1 基本要求
 - 7.2 外观
 - 7.3 公差
 - 7.4 驱动转矩
 - 7.5 复位功能
 - 7.6 温感器控制
 - 7.7 手动控制
 - 7.8 电动控制
 - 7.9 绝缘性能
 - 7.10 可靠性
 - 7.11 耐腐蚀性
 - 7.12 环境温度下的漏风量
 - 7.13 耐火性能
 - 8 检验规则
 - 9 标志、包装、储运和贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475