7.10 可靠性
7.10.1 关闭可靠性
将防火阀或排烟防火阀打开,启动执行机构,使其关闭。如此反复操作共50次。
当防火阀或排烟防火阀同时具有几种不同控制方式时,应均衡分配50次操作次数。对于具有调节功能的防火阀应分别在最大、最小开启位置做试验,并均衡分配操作次数。
注:对于温感器控制方式,可根据温感器控制的工作原理进行模拟试验。
7.10.2 开启可靠性
7.10.2.1 试验设备
试验设备应符合7.12.1的规定。
7.10.2.2 试验步骤
7.10.2.2.1 将排烟阀按实际使用情况安装,并处于关闭状态,启动执行机构,使其打开。如此反复操作共50次。其中电动和手动各进行25次操作。
7.10.2.2.2 经50次开关试验后,关闭排烟阀,启动引风机,调整进气阀和调节阀,使排烟阀前后的气体静压差为1000Pa±15 Pa,待稳定60s后,分别电动和手动开启排烟阀,观察其开启情况。
