4 分类及标记
4.1 按阀门控制方式分类见表1。
		表1 按阀门控制方式分类
		
4.2 按阀门功能分类见表2。
		表2 按阀门功能分类
		
		4.3 按外形分类分为矩形阀门和圆形阀门。
		4.3.1 圆形阀门常用规格见表3。
		
4.3.2 矩形阀门常用规格见表4。
		
		4.4 标记
		4.4.1 防火阀的名称符号为FHF。
		4.4.2 排烟防火阀的名称符号为PFHF。
		4.4.3 排烟阀的名称符号为PYF。
		4.4.4 阀门标记为:
		
示例1:FHF WSDj-F-630×500表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电机关闭方式和风量调节功能,公称尺寸为630mm×500mm的防火阀。
示例2:PFHF WSDc-Y-ф1000表示具有温感器自动关闭、手动关闭、电控电磁铁关闭方式和远距离复位功能,公称直径为1000mm的排烟防火阀。
示例3:PYF SDc-K-400×400表示具有手动开启、电控电磁铁开启方式和阀门开启位置信号反馈功能,公称尺寸为400mm×400mm的排烟阀。