9.2 型式检验
9.2.1 防火窗的型式检验项目为本标准第7章规定的全部要求内容,防火窗的通用检验项目见表6,活动式防火窗的附加检验项目见表7。
9.2.2 一种型号防火窗进行型式检验时,其抽样基数不应小于6樘,且应是出厂检验合格的产品,抽取样品的数量和检验程序见图5。
	
图5 防火窗试验程序和样品数量
    注:方框中数字为样品数量。
9.2.3 有下列情况之一时应进行型式检验:
a)新产品投产或老产品转厂生产时;
b)正式生产后,产品的结构、材料、生产工艺、关键工序的加工方法等有较大改变,可能影响产品的性能时;
c)正常生产,每三年不少于一次;
d)产品停产一年以上,恢复生产时;
e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;
f)发生重大质量事故时;
g)质量监督机构依法提出型式检验要求时。
9.2.4 防火窗型式检验的判定准则为:
a)固定式防火窗按表6所列项目的型式检验结果,不含A类不合格项,B类和C类不合格项之和不大于二项,且B类不合格项不大于一项,判型式检验合格;否则判型式检验不合格。
b)活动式防火窗按表6和表7所列项目的检验结果,不含A类不合格项,B类和C类不合格项之和不大于四项,且B类不合格项不大于一项,判型式检验合格;否则判型式检验不合格。
	
 
表7 活动式防火窗附加检验项目
	
      
	表6 防火窗通用检验项目
 表7 活动式防火窗附加检验项目

	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:9.1 出厂检验
 - 下一节:10 标志、包装、运输和贮存
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 3.1 固定式防火窗
 - 3.2 活动式防火窗
 - 3.3 隔热防火窗(A类)
 - 3.4 非隔热防火窗(C类
 - 3.5 窗扇启闭控制装置
 - 3.6 窗扇自动关闭时间
 - 4 产品命名、分类与代号
 - 4.1 产品命名
 - 4.2 分类与代号
 - 5 规格与型号
 - 5.1 规格
 - 5.2 型号编制方法
 - 6 材料及配件
 - 7 要求
 - 7.1 防火窗通用要求
 - 7.2 活动式防火窗的附加要求
 - 8 试验方法
 - 8.1 一般原则
 - 8.2 外观质量
 - 8.3 防火玻璃
 - 8.4 热敏感元件的静态动作温度
 - 8.5 防火窗的尺寸偏差
 - 8.6 活动窗扇的尺寸偏差
 - 8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
 - 8.8 窗扇扭曲度
 - 8.9 抗风压性能
 - 8.10 气密性能
 - 8.11 窗扇关闭可靠性
 - 8.12 窗扇自动关闭时间
 - 8.13 耐火性能
 - 9 检验规则
 - 9.1 出厂检验
 - 9.2 型式检验
 - 10 标志、包装、运输和贮存
 - 10.1 标志
 - 10.2 包装
 - 10.3 运输
 - 10.4 贮存
 - 附录A (资料性附录)常用材料及配件标准
 - A.1 材料及表面处理
 - A.2 配件
 - 附录B(规范性附录)热敏感元件的静态动作温度试验方法及判定准则
 - B.1 抽样
 - B.2 试验设备
 - B.3 试验方法
 - B.4 判定准则
 - 参考文献
 
- 