7.2 活动式防火窗的附加要求
7.2.1 热敏感元件的静态动作温度
活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在(64±0.5)℃的温度下5.0min内不应动作,在(74±0.5)℃的温度下1.0min内应能动作。
7.2.2 活动窗扇尺寸允许偏差
活动窗扇的尺寸允许偏差按表5的规定。
手动控制窗扇启闭控制装置,在进行100次的开启/关闭运行试验中,活动窗扇应能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象,各零部件无脱落和损坏现象。
7.2.4 窗扇自动关闭时间
活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。
      
活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件,在(64±0.5)℃的温度下5.0min内不应动作,在(74±0.5)℃的温度下1.0min内应能动作。
7.2.2 活动窗扇尺寸允许偏差
活动窗扇的尺寸允许偏差按表5的规定。
	                            表5 活动窗扇尺寸允许偏差                      单位为毫米 
	
 
7.2.3 窗扇关闭可靠性
 手动控制窗扇启闭控制装置,在进行100次的开启/关闭运行试验中,活动窗扇应能灵活开启,并完全关闭,无启闭卡阻现象,各零部件无脱落和损坏现象。
7.2.4 窗扇自动关闭时间
活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:7.1 防火窗通用要求
 - 下一节:8 试验方法
 