目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.6 窗扇自动关闭时间
    窗扇自动关闭时间 automatic-closing time
从活动式防火窗进行耐火性能试验开始计时,至窗扇自动可靠关闭的时间。
      
从活动式防火窗进行耐火性能试验开始计时,至窗扇自动可靠关闭的时间。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:3.5 窗扇启闭控制装置
 - 下一节:4 产品命名、分类与代号
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 3.1 固定式防火窗
 - 3.2 活动式防火窗
 - 3.3 隔热防火窗(A类)
 - 3.4 非隔热防火窗(C类
 - 3.5 窗扇启闭控制装置
 - 3.6 窗扇自动关闭时间
 - 4 产品命名、分类与代号
 - 4.1 产品命名
 - 4.2 分类与代号
 - 5 规格与型号
 - 5.1 规格
 - 5.2 型号编制方法
 - 6 材料及配件
 - 7 要求
 - 7.1 防火窗通用要求
 - 7.2 活动式防火窗的附加要求
 - 8 试验方法
 - 8.1 一般原则
 - 8.2 外观质量
 - 8.3 防火玻璃
 - 8.4 热敏感元件的静态动作温度
 - 8.5 防火窗的尺寸偏差
 - 8.6 活动窗扇的尺寸偏差
 - 8.7 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差
 - 8.8 窗扇扭曲度
 - 8.9 抗风压性能
 - 8.10 气密性能
 - 8.11 窗扇关闭可靠性
 - 8.12 窗扇自动关闭时间
 - 8.13 耐火性能
 - 9 检验规则
 - 9.1 出厂检验
 - 9.2 型式检验
 - 10 标志、包装、运输和贮存
 - 10.1 标志
 - 10.2 包装
 - 10.3 运输
 - 10.4 贮存
 - 附录A (资料性附录)常用材料及配件标准
 - A.1 材料及表面处理
 - A.2 配件
 - 附录B(规范性附录)热敏感元件的静态动作温度试验方法及判定准则
 - B.1 抽样
 - B.2 试验设备
 - B.3 试验方法
 - B.4 判定准则
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475