7 检验规则
7.1 出厂检验
出厂检验项目为:
a)报警性能试验;
b)重复性试验。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目为第6章规定的试验项目。检验样品在出厂检验合格的产品中抽取。
7.2.2 有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定;
b)正式生产后,产品的结构、主要部件或元器件、生产工艺等有较大的改变可能影响产品性能;
c)产品停产1年以上,恢复生产;
d)发生重大质量事故;
e)质量监督部门依法提出要求。
7.2.3 检验结果按 GB 12978 中规定的型式检验结果判定方法进行判定。
      
出厂检验项目为:
a)报警性能试验;
b)重复性试验。
7.2 型式检验
