目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 绝缘电阻试验
6.6.1 试验步骤
通过绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部分施加 500 V±50 V 直流电压,持续 60 s±5 s,测量其绝缘电阻值:
a)试样的外部带电端子与机壳之间;
b)电源插头(或电源接线端子)与机壳之间(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)。试验时,应保证接触点可靠接触。
6.6.2 试验设备
绝缘电阻试验装置应符合下述技术要求:
a) 试验电压:500 V±50 V;
b) 测量范围:0 MΩ~500 MΩ;
c) 最小分度:0.1 MΩ;
d) 记时:60 s±5 s。
      
- 上一节:6.5 电压波动试验
 - 下一节:6.7 泄漏电流试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 要求
 - 5.1 总则
 - 5.2 外观要求
 - 5.3 基本要求
 - 5.4 报警性能
 - 5.5 重复性
 - 5.6 电压波动性能
 - 5.7 绝缘电阻
 - 5.8 泄漏电流
 - 5.9 电气强度
 - 5.10 气候环境耐受性
 - 5.11 机械环境耐受性
 - 5.12 主要部件性能
 - 6 试验
 - 6.1 总则
 - 6.2 基本要求检查
 - 6.3 报警性能试验
 - 6.4 重复性试验
 - 6.5 电压波动试验
 - 6.6 绝缘电阻试验
 - 6.7 泄漏电流试验
 - 6.8 电气强度试验
 - 6.9 低温(运行)试验
 - 6.10 恒定湿热(运行)试验
 - 6.11 冲击试验
 - 6.12 碰撞试验
 - 6.13 振动(正弦)(耐久)试验
 - 6.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 6.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 6.16 静电放电抗扰度试验
 - 6.17 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 6.18 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 7 检验规则
 - 8 标志
 - 9 使用说明书
 - 附录A (资料性附录)典型故障电弧波形图
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475