6.7 泄漏电流试验
6.7.1 试验步骤
将采用 AC 220V/50 Hz 交流电源供电的试样按正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的 1.06 倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.7.2 试验设备
符合 GB 4706.1 规定的测量泄漏电流的试验装置。
      
将采用 AC 220V/50 Hz 交流电源供电的试样按正常工作要求布置,接通电源,使其处于正常监视状态。调节供电电压为试样主电源额定电压的 1.06 倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.7.2 试验设备
符合 GB 4706.1 规定的测量泄漏电流的试验装置。