目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.8 节能设计
	3.8.1 当变风量空调系统设有集中排风系统,且经技术经济比较合理时,宜设置空气一空气能量回收装置。
	3.8.2 能量回收装置除应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定外,尚应符合下列规定:
	    1 新风和排风应设有旁通措施;
	    2 严寒地区应对新风进行预热;
	    3 新风和排风的入口处应设空气过滤器。
	3.8.3 变风量空调系统的自然冷却方式应根据建筑物特性和气候条件,并经技术经济比较后确定。
	3.8.4 变风量空调系统应进行全年空调工况分析,并制定相应的运行控制策略。
条文说明
    
	3.8.3 变风量空调系统的自然冷却:
	    1 自然冷却主要有两种方式:
	        1)利用室外低温空气冷却空调冷水,再通过冷却盘管冷却室内空气,主要用于寒冷地区与严寒地区;
	        2)直接利用室外低温、低焓空气向室内供冷,可用于各类地区,且与变风量空调技术直接相关。
	    2 变风量系统全年空调工况分析和控制策略:
	        1)夏季室外空气焓值高于回风焓值或室外空气温度高于回风温度时,系统维持最小新风量,混合风经冷却盘管冷却,同时应尽可能通过全热交换器进行新、排风热回收;
	        2)当室外空气焓值略高于回风焓值,热回收量已无节能意义时,应进入全热交换器旁通工况;
	        3)当室外空气焓值小于回风焓值且室外空气温度低于回风温度,系统全新风并通过盘管冷却、去湿处理到盘管的出风状态;
	        4)当室外空气温度低于系统送风温度时,调节新风比维持出风温度,并对混合风适当加湿到出风状态。
	3.8.4 变风量空调系统全/变新风供冷工况判别控制方法:
	    1 变风量空调系统从最小新风供冷工况进入全新风供冷工况的判别条件是回风焓值,当室外空气焓值低于回风焓值时进入全新风供冷工况。可以通过检测室内外焓差进行判别,由于焓差不宜测准,推荐采用检测不同气候下的固定温度值代替,见表2。
	表2 不同气候下的固定温度值

	    2 变风量空调系统从全新风供冷工况进入变新风供冷工况的判别条件是系统送风温度,当室外空气温度低于系统送风温度时进入变新风供冷工况。
	    3 变风量空调系统从全新风供冷工况进入最小新风供热工况的判别条件是系统回风温度,当系统回风温度低于冬季室内设计温度时进入最小新风供热工况。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 室内外设计参数
 - 3.3 负荷计算
 - 3.4 系统设计
 - 3.5 空气处理机组
 - 3.6 末端装置
 - 3.7 自动控制
 - 3.8 节能设计
 - 4 设备与材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 变风量空气处理机组
 - 4.3 变风量末端装置
 - 4.4 风口、风管和保温
 - 5 施工与安装
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 通风空调系统施工安装
 - 5.3 电气及自控系统施工安装
 - 6 调试
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 调试流程
 - 7 综合效能调适
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 综合效能调适项目
 - 7.3 质量检测与验收
 - 8 运行管理
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管理要求
 - 8.3 运行要求
 - 8.4 维护要求
 - 本规程用词说明
 - 8.5 节能运行
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475