4.23 S型探测器附加试验
4.23.1 目的 
检验S型探测器在低于动作温度下限环境下的稳定性。
4.23.2 方法
4.23.2.1 检查试样在5.2、5.4、5.7和5.8项试验中测得的响应时间是否符合表12规定。
4.23.2.2 按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。针对不同类别探测器,在表13规定初始温度环境下稳定后,将试样在10s内按最小响应时间方位放入气流速度为0.8m/s±0.1m/s、温度为表13规定气流温度的试验箱内,保持10min以上,观察并记录试样状态。
	表12 S型探测器响应时间下限
	
表13 S型探测器附加试验温度
	
	

表13 S型探测器附加试验温度


	4.23.3 要求  
a) 试样的响应时间不应小于表12规定的响应时间下限值;
b) 试验期间,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.23.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
      
a) 试样的响应时间不应小于表12规定的响应时间下限值;
b) 试验期间,试样不应发出火灾报警或故障信号。
4.23.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:4.22 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 下一节:4.24 R型探测器附加试验
 
目录导航
- 前 言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 一般要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 分类
 - 3.3 感温元件的位置
 - 3.4 报警确认灯
 - 3.5 辅助设备连接
 - 3.6 可拆卸探测器监视
 - 3.7 出厂设置改变
 - 3.8 现场设置
 - 3.9 控制软件要求
 - 3.10 使用说明书
 - 4 要求和试验方法
 - 4.1 总则
 - 4.2 方位试验
 - 4.3 动作温度试验
 - 4.4 响应时间试验
 - 4.5 25℃超始响应时间试验
 - 4.6 高温响应试验
 - 4.7 电源参数波动试验
 - 4.8 环境试验前响应时间试验
 - 4.9 低温(运行)试验
 - 4.10 高温(耐久)试验
 - 4.11 交变湿热(运行)试验
 - 4.12 恒定湿热(耐久)试验
 - 4.13 SO2腐蚀(耐久)试验
 - 4.14 冲击(运行)试验
 - 4.15 碰撞(运行)试验
 - 4.16 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.18 静电放电抗扰度试验
 - 4.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.20 射频场感应传导骚扰抗扰度试验
 - 4.21 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.22 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.23 S型探测器附加试验
 - 4.24 R型探测器附加试验
 - 5 检验规则
 - 5.1 产品出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志
 - 6.1 总则
 - 6.2 产品标志
 - 6.3 质量检验标志
 - 附录 A(规范性附录)标准温箱
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475