4.15 碰撞(运行)试验
4.15.1 目的 
检验探测器承受机械碰撞的适应性。
4.15.2 方法
4.15.2.1 将试样按4.1.3规定刚性安装在碰撞试验设备的水平安装板上,按4.1.2规定使试样处于正常监视状态。
4.15.2.2 调整碰撞试验设备,使锤头碰撞面能够从水平方向碰撞试样,并对准试样最易遭受破坏的部位。然后,以1.5m/s±0.13m/s的锤头速度、1.9J±0.1J的碰撞动能碰撞试样。碰撞后,保持2min。观察并记录试样状态。
4.15.2.3 检查试样外观及紧固部位。然后按4.1.5规定,3℃/min和20℃/min和升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.15.3 要求
a) 碰撞期间及其后2min内,试样不应发出火灾报警或故障信号;
b) 试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
c) 可复位探测器试样对3℃/min升温速率的响应时间不应小于7min 13s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过2min 40s ;对20℃/min升温速率的响应时间A1类探测器不应小于30s ,除A1类外其他类探测器不应小于1min 0s ,且与环境试验前响应时间相比变化不应超过30s;
d) 不可复位探测器试样的响应时间应符合表4规定。
4.15.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.14 冲击(运行)试验
 - 下一节:4.16 振动(正弦)(运行)试验
 
目录导航
- 前 言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 一般要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 分类
 - 3.3 感温元件的位置
 - 3.4 报警确认灯
 - 3.5 辅助设备连接
 - 3.6 可拆卸探测器监视
 - 3.7 出厂设置改变
 - 3.8 现场设置
 - 3.9 控制软件要求
 - 3.10 使用说明书
 - 4 要求和试验方法
 - 4.1 总则
 - 4.2 方位试验
 - 4.3 动作温度试验
 - 4.4 响应时间试验
 - 4.5 25℃超始响应时间试验
 - 4.6 高温响应试验
 - 4.7 电源参数波动试验
 - 4.8 环境试验前响应时间试验
 - 4.9 低温(运行)试验
 - 4.10 高温(耐久)试验
 - 4.11 交变湿热(运行)试验
 - 4.12 恒定湿热(耐久)试验
 - 4.13 SO2腐蚀(耐久)试验
 - 4.14 冲击(运行)试验
 - 4.15 碰撞(运行)试验
 - 4.16 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.17 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.18 静电放电抗扰度试验
 - 4.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.20 射频场感应传导骚扰抗扰度试验
 - 4.21 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.22 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.23 S型探测器附加试验
 - 4.24 R型探测器附加试验
 - 5 检验规则
 - 5.1 产品出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志
 - 6.1 总则
 - 6.2 产品标志
 - 6.3 质量检验标志
 - 附录 A(规范性附录)标准温箱
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475