4.5 25℃超始响应时间试验
4.5.1 目的 
检验典型应用温度高于25℃的各类探测器在温度正常上升时不发生非正常快速响应的性能(A1和A2类探测器不进行此项试验)。
4.5.2 方法
试验用试样应在最小响应时间方位上进行。温箱中气流的初始温度为25℃,按4.1.5规定,分别以3℃/min和20℃/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间。
4.5.3 要求
试样以3℃/min和20℃/min的升温速率升温测量的响应时间应分别大于7min 13s和1min 0s。
	
      
