目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 光缆交接箱选择
	7.2.1 光缆交接箱的选择应符合下列规定:
	    1 箱体孔洞应满足进出光缆管孔的需求。
	    2 箱体内宜配置熔接配线一体化模块,适配器或连接器宜采用SC、LC或FC类型。
	    3 应有光分路器的安装位置。
	    4 应有光缆终接、保护及跳纤的位置。
	    5 箱门板内侧应有存放资料记录卡片的装置。
	    6 应设置固定光缆的保护装置和接地装置。
	    7 箱体应防雨、良好通风,光缆进、出口处应采取密封防潮措施。
	    8 箱体应具有良好的抗腐蚀、耐老化、抗冲击损坏性能及防破坏功能,门锁应为防盗结构。
	    9 光缆交接箱应符合现行行业标准《通信光缆交接箱》YD/T 988的有关规定。
条文说明
    7.2.1 光缆交接箱体功能、容量、外形尺寸可参照表2要求。
	表2 光缆交接箱容量与尺寸
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 线缆及连接器选择
 - 下一节:7.3 配线设备选择
 
 
京公网安备110105014475